Dobrý večer,
měl bych na vás dotaz ohledně volby izolace.Situace je taková,strop ve vrchním patře je dělaný z iček a hurdisek,nahoře vrstva betonu.Natom novinový papír a cca 5cm ještě staré (kousavé)skelné vaty - to je moje půda,děláno ještě v 60-tých.letech.Moje představa je že bych ještě nahoru položil cca 20-25cm izolace a přikláním se k nějaké izolační vlně.Tet prosím o radu kterou vybrat.Slyšel jsem že evistují tzv.hustší a řidší vlny.Když jsem se poohlížel po něčem tak jsem narazil na údaje Tepelný odpor R m2K/W (např.1,28) a řecké písmeno lambda se spodním indexem D (např.0,039W/mK).Můžete mi prosím podadit na jaké parametry bych se měl zaměřit??
Kde potom příjde parozábrana když z teplé strany - z místnosti,nejde instalovat(nechci snižovat strop a dělat SDK).Mohu položit pod vatu místo nynějšího novinového papíru??
Všem mnohokrát za své názory a rady mnohokrát děkuji.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Loukmene, není to tak jednoduché, jak se zdá. Folie na beton jje dobré dát, avšak musíte dát kvalitn…
milan.cukrar 09.01.2012 13:31
milan.cukrar
Koukal jsem na ten rosný bod a při 20 cm je to v pohodě. Ono spíše je škoda nedát víc. Když se to vš…
FilipS 09.01.2012 17:04
FilipS
Filipe, je odzkoušeno že EPS je problematické, Jeho přesnost a mezery.....proč by se muselo zatížit…
milan.cukrar 09.01.2012 17:15
milan.cukrar
To zatížení mě nenapadlo. Viděl jsem to pouze na nějakém stavařském fóru. Osobně s EPS nemám zkušeno… nový
FilipS 10.01.2012 01:35
FilipS
Dobrý večer, děkuji všem zúčastněným za přízpěvky do diskuze,hodně nových věcí jsem se dověděl a moc… poslední
loukmen 16.01.2012 20:50
loukmen

Loukmene, není to tak jednoduché, jak se zdá. Folie na beton jje dobré dát, avšak musíte dát kvalitní vatu s lamdou 0,039 a menší. Tloušťka asi 25 až 40 cm, dle ostatních izolací. Pokud ale plánujete tak slabou vrstvu (20cm) asi bych se obával....Je to kvůli rosnému bodu, aby nebyl pod folií!!!
Hustší vaty jsou čedičové, jsou těžší a dražší, levnejší jsou skelné a lehčí. Tepelný odpor je stejný, třeba:
Schwenk role DF 1 lambda 0,039 cena asi 500Kč za kubík, čedič Orsík, lambda 0,039 cena asi 850 Kč za kubík.

Pak je ještě důležité vlasní provedení, odvětrání kondenzátu a zakrytí vaty. Nevěřím tomu, že přidním vaty na strop hrozí tepelné mosty a destrukce stěn..... Principielně, tepelný most je, a zateplením se sníží až zruší!!

Koukal jsem na ten rosný bod a při 20 cm je to v pohodě. Ono spíše je škoda nedát víc. Když se to všechno nachystá, položí ne právě levná fólie, je škoda šetřit na tloušťce.
Nemáte náhodou zkušenosti s izolováním stropu pomocí EPS? Kdyby se desky přesně nařezaly a mezery mezi jednotlivými deskami vypěnily PUR, šlo by o levnější řešení. Z vrchní části by se to asi muselo zatížit nějakýma fošnama (případně ještě položit něco na ně), aby se EPS přitiskl k podlaze. Mělo by to výhodu, že by půda byla v rámci mezí pochozí.

To zatížení mě nenapadlo. Viděl jsem to pouze na nějakém stavařském fóru. Osobně s EPS nemám zkušenosti co se izolace stropů týče (vlastně čehokoliv kromě fasády a podlahy). Zdůvodněno to bylo tím, že parotěska je hladká a polyš na ní plave. Navíc by místy mohly vznikat malé mezery které by umožňovaly proudění vzduchu a tím snížení izolačních vlastností. Použití EPS jsem uvedl spíše z toho důvodu, že se může objevit nějaká superakční cena a mohlo by se to vyplatit. Sám bych dobrovolně EPS do střechy nedával. Musela by mě přesvědčit opravdu zajímavá cena.