Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pořád vzduch v topení

Ahoj všechny mám problém s topením
Kotel opop 418 H
7 radiátorů a rozdělovač topení komplet sestava ot kotle je vedení v plastu kde na jedné větvi je expanzomat napojený svisle před instalací nafoukaný na O.5 při smontování komplet topení se při studeném kotli natlakovalo na 0.7 ,přes den když topím cca 60 stupňů tlak 1.2 v pohodě večer naložím kotel a ráno když má cca 40 stupňů tlak poklesl tak sliším jak čerpadlo nabýrá vzduch to se mi kolikrát i stane přes den když má kotel 60 tak sliším jak nabere vzduch vše jsem ovzdušnil v topení nic není na rozdělovači je automat na ovzdušnění tam také není vzduch tak fakt už nevím.
Jinak rozvody od rozdělovače k topení je al pex

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Chyba je zcela zřejmě v malém přetlaku plynu v expanzi (O,5 , když tlak vody je od 0,7 do 1,2). Expa…
mirektatra 09.12.2011 08:13
mirektatra
Naprostá pravda zvětšil jsem dnes ráno přetlak plynu přesně podle návodu a vše je OK žádný vzduch ko…
David5551 09.12.2011 11:39
David5551
Hlavně, že jsem se ptal, zda je tlak na exp. nádobě OK :-)
veckoo 10.12.2011 23:20
veckoo
Ale Pane kolego, odpověď na Vaši otázku byla již předem v úvodním dotazu - v expanzi 0,5, tlak v sou…
mirektatra 11.12.2011 00:52
mirektatra
David psal ... zvětšil jsem dnes ráno přetlak plynu přesně podle návodu a vše je OK --> z toho mi lo…
veckoo 11.12.2011 13:00
veckoo
Je to přesně jak píšeš mněl jsem špatně natlakováno vždy když klesl tlak při ochlazení soustavy tak…
David5551 11.12.2011 13:36
David5551
Z expanzomatu nemá co utíkat nic a nikam. Nechci strašit, ale nedoporučuji jásat, něco je v tom příp…
Filuta 11.12.2011 22:42
Filuta
Měl jsem nízký tlak plynu v expanzomatu a skoro totožný tlak vody tudíž když se topilo tak se mírně…
David5551 12.12.2011 12:21
David5551
Z expanzomatu nemůže napumpovaný vzduch do systému, vzduch je oddělen od vody membránou. Teda není-l…
Filuta 12.12.2011 14:12
Filuta
Nerozumíme si vzduch se vrátil z expanzomatu ze spodu měl jsem vodu jen ve stoupačce k expanzomatu c…
David5551 12.12.2011 19:43
David5551
Nojo, to musíš mít všechno odvzdušněné. Jestli se ti někde dělají vzduchové pytle, tak to neodvzdušn… poslední
Filuta 13.12.2011 00:13
Filuta

Chyba je zcela zřejmě v malém přetlaku plynu v expanzi (O,5 , když tlak vody je od 0,7 do 1,2). Expanze se chová, jako by byla stále plná vody. ČTI NÁVOD K EXPANZI - JE TAM PŘESNÝ POPIS PRO STANOVENÍ PŘETLAKU PLYNU !!! Přetlak je závislý hlavně od výšky vodního sloupce (topného systému) a tlaku pojistného ventilu. Při roztápění tlak stoupá a stlačuje plynové bubliny v systému, nikoliv v již natlakované nádobě (přetlak jenom 0,5 - vodní sloupec 0,7). Po odvzdušnění a dopuštění soustavy vše pracuje správně, ale expanze nereguluje tlak se změnou teploty vody. Při vychladnutí vody klesne její objem, který není nahrazen zásobní vodou z expanze (její malý přetlak vodu nevytlačí zpět do systému) a v horní části soustavy vznikne ve vodě podtlak. Současně se ale otevře samoodvzdušňovací ventil a vpustí vzduch do topných rozvodů, který čerpadlo rozmístí v celé soustavě. - Ale tohle by měl dát dohromady topenář při topné zkoušce a nastavení systému, ne?

Naprostá pravda zvětšil jsem dnes ráno přetlak plynu přesně podle návodu a vše je OK žádný vzduch konečně .
Teď řeším další menší problém mám kotel opop 418 H starší typ a každé dva dny musím čistit topné žebra v kotli nejso zadehtované ale přicpané sazemi topil jsem doposud uhlí ořech a prokládal jsem to letošním dřevem dub.
Teď zkouším topit jenom uhlím co to udělá jestli to bude lepší .Tah komínu je ok průměr také.

Měl jsem nízký tlak plynu v expanzomatu a skoro totožný tlak vody tudíž když se topilo tak se mírně naplnila expanska vodou při chladnutí se expanzka vyprázdnila tak ,že mi zpět utekl i vzduch teď kdyžjsem vše přetlakoval tak při napouštění vody se mi expanzka naplnila odhadem cca 2 litry vody.vzduch ale stejně v oběhu mám ne přímo v oběhu ale mám ho v kotli navrchu vrchní příruba je cca 5 mm od vrchu kotle takže mám takovou druhou menší expanzku

Nerozumíme si vzduch se vrátil z expanzomatu ze spodu měl jsem vodu jen ve stoupačce k expanzomatu cca 1.2 metru měl jsem v expanzomatu totožný tlak a voda se mne dostala do expanzomatu jen když se topilo když to chladlo tak se voda vrátila zpět ale toto má za následek vzduch v kotli vyustění teplé vody není uplně nahoře a žádný ovzdušňovák zde není a navíc jsem řešil vzduch v oběhu tam ty plyny taktéž se stlačovali proto jsem měl tento problém měl jsem suchou expanzku

Nojo, to musíš mít všechno odvzdušněné. Jestli se ti někde dělají vzduchové pytle, tak to neodvzdušníš nikdy. Nebo jen velice svízelně. Každé vysoké místo musí mít odvzdušňovací místo. U expansky někdy stačí jen sikovkama povolit holendr (převlečnou matici) a odpustit vzduch tamtady.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru