Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pořád vzduch v topení

Chyba je zcela zřejmě v malém přetlaku plynu v expanzi (O,5 , když tlak vody je od 0,7 do 1,2). Expanze se chová, jako by byla stále plná vody. ČTI NÁVOD K EXPANZI - JE TAM PŘESNÝ POPIS PRO STANOVENÍ PŘETLAKU PLYNU !!! Přetlak je závislý hlavně od výšky vodního sloupce (topného systému) a tlaku pojistného ventilu. Při roztápění tlak stoupá a stlačuje plynové bubliny v systému, nikoliv v již natlakované nádobě (přetlak jenom 0,5 - vodní sloupec 0,7). Po odvzdušnění a dopuštění soustavy vše pracuje správně, ale expanze nereguluje tlak se změnou teploty vody. Při vychladnutí vody klesne její objem, který není nahrazen zásobní vodou z expanze (její malý přetlak vodu nevytlačí zpět do systému) a v horní části soustavy vznikne ve vodě podtlak. Současně se ale otevře samoodvzdušňovací ventil a vpustí vzduch do topných rozvodů, který čerpadlo rozmístí v celé soustavě. - Ale tohle by měl dát dohromady topenář při topné zkoušce a nastavení systému, ne?

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny