nejde teplá voda do bojleru z topného systému
Dobrý den,mám bojler kombinovaný LOVK 80L,je napojen na topný systém,ani čerpadlo nepomůže natlačit teplou vodu do bojleru,nevím jakým způsobem to odvzdušnit a kde,oběhové čerpadlo je umístěno na zpátečce.Prosím o radu jak na to.Děkuji koumes.
Ahoj,díky za radu,bohužel okolo topenáře se jen otřel,ale to se zjistilo když už bylo pozdě,teď už ho tu nechci ani vidět.Ráda bych tam ten šroubek viděla,asi by bylo vyhráno,bohužel tam není.Takže se tam musí dodatečně namontovat, mám obavy aby to nebylo zavzdušněné v bojleru.Ten odvzdušnovák tam je stejně nutný,tak se pak uvidí.Když to zase nepújde tak se bude řešit dál. Díky koumes
Dobrý večer,tak se vracím k problému ,že se neohřívá voda v bojleru,dali jsme odvzdušňovák na místo které jste radil,ale stejně to nejde,musí to být zavzdušňené někde v bojleru,už bych s tím praštila a nejradší celý slavný bojler shodila z kopce,už fakt nevím co s tím.Díky koumes
Odvzušniť postupným plnením vody zodspodu, teda zo strany vratnej vody, topná voda musí byť počas tohto samozrejme uzatvorená a vzduch musí mať otvor kade unikať.
Otvorom pre únik vzduchu je aj netesnosť niektorého spoja potrubia, ktorú dočasne vytvoríš počas naplňania. U klasického, ocelového potrubía nie je problém povoliť niečo.
V dnešní době by tam měl být (v nejvyšším bodě trubic do bojléru) automatický samoodvzdušňovák. Není-li tam, reklamovat.
Chytré! Při odvzdušňování se to plnění odspodu děje zcela automaticky a ta "vytvořená netěsnost" je vytvořená tím odvzdušňovákem.
Pro upřesnění: Máte expanzní nádobu tlakovou, nebo klasickou otevřenou? V případě klasické musí tato být umístěna (jinak to ani nejde) výše, než všechno ostatní v systému. Při odvzdušňování je třeba doplňovat vodu.
V případě tlakové expanzky je též potřeba doplnit vodu, která vyplní prostor po vzduchu a navíc je třeba kontrolovat tlak. Pokud je přetlak v systému malý k odvzdušnění nedojde.
Pokud je tlak v pořádku a dost vody, musí vzduch uniknout přes odvzdušňovák.
Při odvzdušňování je vhodné vypnout oběhové čerpadlo. Je-li na zpátečce, vzduch pomáhá nasávat, místo odvzdušnění.
Jsou li u bojleru na topné vodě ventily s přednastavením, nejsou nastaveny na velmi malý průtok?
Honza
Zdravím, mně tam topenáři taky odvzdušňovák nedali, takže to taky nemělo šanci topit. Odvzdušňoval jsem to povolováním trubky u bojleru, to mě ale přestalo bavit, tak jsem si nechal odvzdušňovák dodělat. To je ale taky na prd, protože furt musím dopouštět vodu a dotlakovávat, jakmile je nižší tlak, nemá to šanci topit. Čerpadlo tam nemám žádném, je to brané z malého okruhu.