Elektroinstace
Zdravím všechny odborníky,
Mám dva dotazy:
1) mám odběr spotřebičů na jednom okruhu dohromady cca 8 kW, kolikatka jistič mi tento odběr veme?
16 A "b" mi to schazuje. V hlavním rozvaděči, na přívodu, mam 3x24A a nevim jestli mužu dat do podružného rozvaděče na takovýhle odběr 20A jistič a bude vše o.k.
2) v obývacím pokoji a dětském pokojiku mam nataženou v zasuvkách 3x1,5 mm měd. Mam tam jen 2 x PC a TV žadný "těžký" spotřebič. Jaký by pro tenhle okruh mohl být jistič?
Standartní 16A je asi dle meho moc. Je lepší tam dát třeba 13A a utahne mi dva PC a TV?? Nebo tam v pohodě mužu nechat 16A?
Díky za odpovědi snad je to k pochopení
8kW na jednz fazi 8000/240=33.3A Nepripada v uvahu!
Existujou specialni zasuvky 240V/25A, ale nepouzivaji se v domacnostech a nejsou kompatibilni s normalnima zasuvkama. Normalni zasuvka je stavena na 16A a max takovej pred ni muze byt jistic.
Pokud je pouzita 1.5 cu, tak je jistic 10ka. utahne 10x240=2.4kW - PC a TV v pohode.
Jistic 3x24A je podivnej, normalne se dela 25ka. Vubec z toho mam pocit, ze se elektroinstalaci snazi delat nekdo kdo by opravdu nemel...
Jak říká bahno.
Určitě samé topení že?
Tak se bojím, že by to chtělo přitáhnout další okruhy (sekání).
Ale hlavně nenatahovat žádné prodlužováky z jiné místnosti/okruhu!!!
No je to tak, ma tam normalni spotřebiče, lednici, troubu a mikrovlnku.
Ale známá si pořádila prutokovej ohřívač do zásuvky a ten ma odběr 5kW.
Tak mě zajímá jestli se stím dá něco dělat.
Jinak ten hlavní jistič je asi 25A to máš pravdu.
5000\240=20,8A - do zasuvky? To by me zajimalo... Prutokovy ohrivac nema(ani nemuze, ani nesmi) bejt do zasuvky, ale mit svuj okruh a svuj jistic. Navic - dvacitka bude malo a 25 tam uz bejt nemuze, protoze by nebyla dodrzena selektivita jisteni. Zvednout hlavni jisic, ale to je kompletni rekonstrukce s novou revizi.
No vážně, je to takový malý chcípák prutokáč a má kabel s koncovkou do zásuvky.
TeĎ budu za vola, ale na štítku má 240 v a 5000W.
Takže doufám že těch 5000W je příkon (snad ne výkon).
Ja ho zitra vyfotím a dam sem fotku jak to tam vypada.
S tím ostatním je mi to jasny.
A jěště dotaz, ten Tě rozpálí do běla
čtu si tu články a dle nových norem musí být pod chráničem komplet všechny zásuvky a celá koupelna i se světly? Kamarad elektrikář mi říkal, že světla v koupelně nemusím davat pod chranič a že to ani nedělají, jelikož když prasknë žárovka v koupelně vyhodí ho to.
Poraď jak je to s chráničem dík.
Tak prutokac ma tak velkou ucinnost, ze prikon/vykon prakticky jedno jsou. Ale nemuze mit normalni zasuvku(mohl by mit tu specialni). Pokud by ji mel, tak se da vratit a omlatit prodejci o hlavu, protoze to proste neni provozuschopny zarizeni a neni v souladu s normama.
Svetla na chranici bejt nemusi, ani svetlo v koupelne. Dneska ale muze zasuvkovej okruh bejt osazenej jednim svetlem, takze pokud jedno svetlo v koupelne staci, natah bych ho z okruhu koupelna. Moc ale nevim proc by mel pri prepaleni vlakna zarovky vypadnout, cimz to ale nevylucuju.
Napsal jsem TI SZ...
Já třeba doporučuji předřezený chránič (o dvě třídy vyšší) dávat i koupelnové světla, co na chránič nedávat- spotřebiče které můžou způsobit majiteli škody (lednice,mrazák,PC při stahování por..) hodnoty pro odpojení chrániče se časem trochu změní a může to znamenat problém.