Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknutoVyřešeno Uprava elektroinstalace v byte

Zdravim
Potreboval bych par elektrikarskych rad ohledne reseni meho problemu.
Bydlim v byte 2+1, ktery pred cca 6lety prodelal mimo jine udajnou "rekonstrukci" elektroinstalace, bydlim zde dva roky a dosud jsem nemel problem( az na absolutni absenci zasuvek - v kazde mistnosti je jen jedna zasuvka, mimo kuchyne kde jsou 2)
Dnes mi slusla elektrika v jednom ze tri el. okruhu, po te co si pritelkyne fenovala hlavu, myslel jsem ze praskla pojistka( Jistic mam jen hlavni na chodbe, v byte 3 porcelanove pojistky),ale ejhle, pojistka v poradku a polovina okruhu funkcni.. Tak jsem se v tom trochu vrtal a zjistil jsem nasledujici:

-v byte jsou 3 okruhy,svetelny(pojistka 16A), zasuvkovy(16A) a ten treti(10A) ze ktereho byla napojena,zarivka v satne,digestor a jedna zasuvka vyvedena z krabice nad digestori/tyhle tri veci zustaly funkcni/a dal zarivka v koupelne, zarivka v kuchyni nad linkou a zasuvka ze ktere byla zapojena lednice a TV.(tohle vse bylo zrejme soucasti te rekonstrukce protoze kabely jsou trizilove v medi, zbytek elektroinstalace je ve dvou zilach v hliniku) a pak jeste zasuvka ktera je narozdil od zbytku toho okruhu v hliniku a ktera napajela komplet cely jeden pokoj ve kterem mam teraria a uz jsem tu drive resil elektronstalaci prave v teto mistnosti, viz vlakno http://tera.poradna.net/q/view/162541-elektroinsta lace-terarii, coz je asi nejvetsi prusvih protoze mam komplet mistnost bez stavy a zrovna tu ve ktere mam zvirata a loznici...

- snazil jsem se najit pricinu problemu, predpokladam ze fen okruh pretizil a i kdyz mi neni jasne proc nepraskla pojistka tak si myslim ze to odnesl nekde nejaky spoj kabelu nebo mozna samotny kabel ve zdi, rozebral jsem tedy vsechny dostupne krabice v predsini a vsechny byly jen pro zasuvkovy a svetelny okruh, takze jsem zacal sekat v satne do zdi v miste kde do ni jde jeden z medenych kabelu ktery zustal pod proudem a nasel jsem zaomitanou "cokoladu" v miste odbocky k zarivce v satne.. dal jsme nemel odvahu sekat protoze uz bych musel zabehnout do predsine a protoze neni nikde ani naznak nejake trasy kudy by mohl kabel byt veden, hrozi ze toho rozsekam vic nez bych si pral.

- udelal jsem fotku rozvadece [http://kutilska.poradna.net/file/view/1257-fotogra fie05571-jpg]
a chtel bych skonzultovat jedine reseni, ktere mi pripada alepson trochu prijatelene a sice vytvoreni jeste 4. okruhu pres samostatnou pojistku kterym bych napajel komplet zasuvky v tom pokoji kde mam teraria vcetne TV, notebooku,budiku a podobnych drobnosti s tim, ze bych ten napul funkcni okruh nechal tak jak je, akorat bych si z te jeden funkcni zasuvky co na nem zbyla vytahl kabel k zasuvce pro lednici

A ted me zajima jestli je to realizovatelne,hlavni jistic na chodbe je 15A - to je mi taky nejaky podezrely kdyz mam v byte dve pojistky na 16A(nemela by se nejdriv prepalit pojistka a az potom pripadne vyletet hlavni jistic?)jakou hodnotu pojistky bych mel pouzit?

Doufam ze jsem to napsal trochu srozumitelne, v nejhorsim bych byl schopny vytvorit nejaky nacrt ze ktereho by se to dalo lepe vycist.

Diky vsem kteri budou mit snahu pomoci:)

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Dneska jsem byl nakoupit veskerej material a zacal jsem sekat drazky... v tech betonovejch prickach…
Jaffata 24.10.2011 21:57
Jaffata
Bahno má pravdu v obouch bodech.Hliník PRYČ a vše nově.Jednou už to tam takhle někdo kund*l před teb…
Thomas_Rayen 24.10.2011 22:38
Thomas_Rayen
Ok, ja to zejtra zkusim jestli ty puvodni kabely pujdou vytahnout, Meli jste pravdu, je to tu vedeny… nový
Jaffata 24.10.2011 23:19
Jaffata
Takze uz mam konecne celej byt zase hotovej,zasuvek tu mame ze nevim co s nima,revize uspesne probeh… nový
Jaffata 07.11.2011 22:56
Jaffata
Dobrý den. Mám kotel (plynový, ovládaný elektricky), který vytápí dvě různé místnosti. Většinou se… poslední
PReichl 04.11.2025 13:51
PReichl

Dneska jsem byl nakoupit veskerej material a zacal jsem sekat drazky... v tech betonovejch prickach to teda neni nic moc. zejtra to planuju cely natahnout, s elektrikarem jsem se domluvil, rek, ze nema problem s tim kdyz si to krome rozvadece vydratuju cely sam,takze parada. Jen mam 2 nejasnosti..

1) ze zasuvkovyho okruhu v jednom pokoji si chci vytahnou kabel pro lampicku, pry muze byt jedno svetlo na zasuvkovem obvodu, jde mi o to jestli mam ze zasuvky z ktere to budu napajet jet do vypinace kabelem 2,5mm a od nej uz 1,5 do lampicky, nebo to cely udelat v 1,5 a nebo cely ve 2,5mm?

2) stavajici lustr v jednom pokoji ve stredu mistnosti chchi nahradit dvouma bodovkama, rozsvecet se to bude pres stavajici vypinac, na misto puvodniho lustru bych dal krabici s veneckem a rozbocim se do tech bodovek, bude problem kdyz v tom venecku budu spojovat hlinik a med? u tech svetel by to nemusel byt takovy problem jakov pripade zasuvek,ne?

Bahno má pravdu v obouch bodech.Hliník PRYČ a vše nově.Jednou už to tam takhle někdo kund*l před tebou a jak to dopadlo takže VŠE nové at to nemusíš za rok-tři předělávat.
A jinak nebylo by lepší tu lampičku vytáhnout ze světelného obvodu at máš klid.... Světla k světlům a zásuvky k zásuvkám.Jako mělo by to být dobře ale když už se to dělá.....a hlavně kolik tím ušetříš ? Není jednodužší vzít odněkud od přívodu ke světlům kabel a natáhnout ho k lampičkám ?

Ok, ja to zejtra zkusim jestli ty puvodni kabely pujdou vytahnout, Meli jste pravdu, je to tu vedeny v nejakejch trubkach takze by to snad mohlo jit a jen bych to nahradil medenejma dratama...

ja zejtra dovysekam ty drazky a uvidim,ale bylo by pro me mnohem prijemnejsi tu lampicku vytahnout z toho zasuvkovyho obvodu, usterilo by mi to minimalne 7-8 metru slic v tom betonu a to by mi celkem bodlo. No uvidim jak to pujde zejtra sekat. Tady je prave blby ze nikde pobliz nemam zadnej privod ke svetlum a musel bych pres celou mistnost.

Takze uz mam konecne celej byt zase hotovej,zasuvek tu mame ze nevim co s nima,revize uspesne probehla a ja muzu s klidnym svedomim rict,ze to tu mam podle svejch predstav a nemusim uz na nic sahnout:) Timto diky vsem kutilum-elektrikarum za uzitecny rady a ze jste meli vubec tu snahu mi s tim pomoct:) DIKY

Dobrý den.

Mám kotel (plynový, ovládaný elektricky), který vytápí dvě různé místnosti. Většinou se používá tak, že se vytápí buď jedna nebo jen druhá místnost. V každé místnosti mám termostat, který buď zapne elektriku na kotel nebo ji vypne. To znamená, že mám na jedno zařízení dva přívody elektriky. Buď ručně zapojím jednu místnost, nebo ručně připojím druhou místnost. Je přepínač pokud možno wifi, který by to uměl? Děkuji za odpověď.

Založte si, prosím, nový dotaz.
https://kutilska.poradna.net/questions/add (host)