Ahoj,

mam menší dotaz na elektrikáře, bydlím v pronajatym bytě a v koupelně mi docela hodně prská zásuvka. Nedávno mi šéfik ohlásil že je tam hodně velkej nedoplatek za elektriku (2104kWh na VT a 4285kWh na NT což je prý 30942kč). Jelikož mam doma jen lednici, pračku, myčku (vše áčko), jednu televizi, notebook, a bojler na NT (bydlíme tu 3), tak mi nejde do hlavy, kde by se ta eletřina ztrácela. Je možný že si veme hodně i ta prskavka i přes to že na ní neni nic napojenýho? Je možný že by se ta elektrika mohla ztrácet i jinde?

díky moc

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
1) Prskajici zasuvka je cesta k vyhoreni jak vysita. _OKAMZITE_ to vyresit, do ty doby bych pred odc…
bahno 02.06.2011 08:13
bahno
bojler je 200L a tarif je D25d produkt D Akumulace 8 Comfort
fosiczka 02.06.2011 08:22
fosiczka
http://www.cenyenergie.cz/elektrina/katalog-tarifu /1433-comfort-d-akumulace-8.aspx Nevim vas kraj,…
bahno 02.06.2011 08:32
bahno
to mi přebejvá taky, ale můžu vám sem dát jeho super výpočty v excelu který prej vytvářel podle posl…
fosiczka 02.06.2011 20:50
fosiczka
Tak tabulka může být super, ale jestli správně počítá, to je ten problém :-D Už přes palec 5*2000 +… nový
kejki 03.06.2011 14:21
kejki
Tak sem mu psal a sem zvědavej kdy to přijde opravit, už sem mu o tom řikal v únoru :-) nový
fosiczka 02.06.2011 20:54
fosiczka
To to řešíš už od února? Možná bych zkusil kontaktovat jiného odborníka, ne tohoto debila... nový
rokator 03.06.2011 09:12
rokator
Jen pro zajímavost.Vyměňovali jsme el.bojler,tekl.Vypustili jsme ho a pak řekli nájemníkovi,aby vypn… nový
Des 04.06.2011 16:10
Des
Pánové elektrikáři, zásuvka nám sice doprskala, ale včera v kuchyňi explodoval vypínač na světlo i s… nový
fosiczka 04.07.2011 18:44
fosiczka
Nejsem elektrikář, nemám zkoušku z vyhlášky 50, ale na druhý fotce jsou zajímavý minimálně dvě věci:… nový
marekdrtic 04.07.2011 20:32
marekdrtic
Že je jeden vodič měď a druhý hliník by vadilo,kdyby byly přitaženy pod jedním šroubkem,ale zde je d… nový
miroslav 04.07.2011 20:41
miroslav
Očka na vodičích se již nedělají a je to lepší kvůli pevnosti spoje . Vidím dobře na fotu číslo jedn… nový
Jouza 04.07.2011 20:46
Jouza
Mam dotaz, mam novou elektriku v celém bytě v mědi a nové jističe a když připojuju některé věci do z… nový
LP 01.03.2012 22:41
LP
A prskne to jen při připojení, nebo i když s tím zakvedláš? Pokud připojuješ nějakej větší spotřebič… nový
Prasak 01.03.2012 22:47
Prasak
Vono staci i maly spotrebice, ale se spinananym zdrojem. To nabiti kondiku prvni pulvlnou je docela… nový
bahno 02.03.2012 09:26
bahno
Přesně tak, mě to taky hází oblouk u spínaného zdroje počítače. A tiskárna háže ještě větší :-) Ale… nový
Martin79 02.03.2012 10:18
Martin79
No jo, spínaný zdroje jsem zapomněl zmínit, tam je na primáru poměrně velkej kondík. poslední
Prasak 03.03.2012 01:12
Prasak
dělá mi to jen noťas a jen při připojování....jee to problém,nebo je to nebezpečné? mam právě novou… nový
LP 03.03.2012 00:39
LP
U mne není ta zásuvka ani opálená, takže bych to jako problém neviděl. nový
Martin79 03.03.2012 00:49
Martin79
Notebook má v napájecím adaptéru taky spínanej zdroj. Mě nabíječka od netbooku taky prskne, to nic,… nový
Prasak 03.03.2012 01:11
Prasak

1) Prskajici zasuvka je cesta k vyhoreni jak vysita. _OKAMZITE_ to vyresit, do ty doby bych pred odchodem vyhazoval jistice.
2) Prskajici zasuvka neco zere, ale zasadni to nebude, protoze
3) 6.3MWh mi prijde jako normalni spotreba takhle velky a elektrifikovany domacnosti. Nevim jak mate velkej boiler, ale trocha matematiky:
1kWh = 3 600 000 J
tepelna kapacita vody je 4 180J/kgK
pokud si zjednodusim, ze litr vody je kilo, mate 200L bojler, na vstupu ma voda 5 stupnu a na vystupu 55, tak
(ohrev o)50*200*4180= 41 800 000J
41 800 000/3600000 = 11.6kWh za ohrati boileru. Ve skutecnosti trochu vic, neni dokonale zaizolovanej, takze spis 13kWh. Jasne, obvykle clovek nevytahne boiler do dna, ale stejne...
A taky je otazka co mate za tarif, my jsme +- na stejny castce, ale spalili sme elektriky dvojnasobek.

Tak tabulka může být super, ale jestli správně počítá, to je ten problém :-D

Už přes palec 5*2000 + 2,5*4000 = 20tis. A to je celá částka(bez měsíčního fixu), pokud platíte zálohy, je doplatek o zálohy nižší.
Máte dost silnou spotřebu v NT, hodně se cachtáte, nebo si hlídáte i pouštění ostatních spotřebičů v NT?

Jen pro zajímavost.Vyměňovali jsme el.bojler,tekl.Vypustili jsme ho a pak řekli nájemníkovi,aby vypnul jističe.Zachvíli přišel a že je to vyplé.Kolega vzal šroubovák,že odpojí kabel.V té chvíli ho to fláklo,že odletěl až za vanu.Nešlo to totiž vypnout.Tak jsme obešli sousedy a zjistili,že má bojler napojený na souseda.Naštěstí pro něj,soused nebyl doma ,asi by ho nejspíš přizabil.Elektriku si nechal udělat novou ,už svoji.ty dráty jsme utrhli tak že už nešly napojit.Jen mne napadlo,že dotyčný tazatel má velkou spotřebu proto,že je naněj napojený soused.

Nejsem elektrikář, nemám zkoušku z vyhlášky 50, ale na druhý fotce jsou zajímavý minimálně dvě věci:
1) Na žlutozeleným není očko, to tam je připevněný asi tak, aby to udržela vůle Boha
2) Žlutozelenej spojenej s nulákem?

Když jsem naposled rozebíral zásuvku (pod dozorem elektrikáře), tak to tam vypadalo docela jinak :-). Ten hliník a měď v jednom mi taky nepřipadá moc normální. Na tvým místě bych si pozval jiného elektrikáře (třeba na doporučení známých) a nechal udělat kompletní revizi celé elektroinstalace, kdoví, co tam tenhleten nadělal.

Očka na vodičích se již nedělají a je to lepší kvůli pevnosti spoje . Vidím dobře na fotu číslo jedna že nulový vodič není připojen na pracovní nulu ? a je to lepší kvůli pevnosti spoje . Vidím dobře na fotu číslo jedna že nulový vodič není připojen na pracovní nulu ?

Mam dotaz, mam novou elektriku v celém bytě v mědi a nové jističe a když připojuju některé věci do zásuvky,tak je vidět,jak v ní zajikří.. Je to velký problém? Zásuvky mam z firmy, která dělá elektroinstalace, takže předpokládam, že zásuvky jsou kvalitní...

Notebook má v napájecím adaptéru taky spínanej zdroj. Mě nabíječka od netbooku taky prskne, to nic, to je normální. Horší by bylo, kdyby to prskalo při pohybu připojenýho kabelu, to by indikovalo špatnej spoj.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru