Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pojistky neutáhnou více spotřebičů.

Chápu to správně, že hlavní jistič (na chodbě) je 25A? Pokud ano, bude to relativně snadné, pokud ne, požádej svého dodavatele elektřiny o výměnu hlavního jističe z 16A na 25A.
Jakmile to budeš mít (nebude to drahé, ale záleží i na dodavateli energií, jestli ti to povolí), bude potřeba přidat do bytu separátní jistič třídy B na 16A a natáhnout CYKY 3x2,5mm od tohoto jističe (resp. bytové rozvodnice) ke sporáku. Sporák následně použít třeba MEC56103GW (3 plotýnky jedou nebo jede trouba a 1 plotýnka, ohlídá si to sporák sám).