Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem fáze na kostře

Dobrý den,
chtěl bych tímto poprosit o pomoc ohledně poruchy, která se mi vyskytla. V bytě mám dva samostatně jištěné okruhy zásuvek. 1. okruh jsou všechny zásuvky na bytovém jádře a 2. okruh jsou všechny ostatní.
Při zapojení pračky do zásuvky na jádře se mi objeví fáze na bubnu pračky a dalších přístupných kovových částech, ale když ji zapojím do okruhu mimo jádro je vše v pořádku. Navevek se zásuvky na jádře jeví v pořádku, fáze je jen v levé zdířce. Nějak tomu nerozumím a proto se obracím na Vás.
Za případné odpovědi předem děkuji.
rure

Předmět Autor Datum
fáze musí být na levé dutince za předpokladu, že ochranná kolík je nahoře. Co máte na ochranné kolík…
paul 06.02.2011 12:42
paul
Fázi jsem měřil obyčejnou hobby zkoušečkou (takovou tu se šroubovákem), ale na základě Vaší odpovědi…
rure 06.02.2011 12:52
rure
Takže tě to tam kde to zkoušíš i kopne? Nebo to jen brní? A nebo to necítíš? Mrkni do zásuvky jestli…
Stefran 06.02.2011 14:05
Stefran
Zásuvka je zapojená normálně: černá na fázi vlevo, modrá zem vpravo a žlutozelená na kolíku. Přišel…
rure 06.02.2011 15:43
rure
fáze musí být na levé dutince za předpokladu, že ochranná kolík je nahoře nemusí, tahle norma již d…
Uroboros 07.02.2011 00:27
Uroboros
Pro Uroboros. Mohl by jsi upřesnit Tvoji poznámku.Děkuji. soused.
soused 07.02.2011 13:48
soused
Normy se porad meni, a tak ani nevim, jestli uz to zase neni jinak, ale minimalne par mesicu nazpet(…
bahno 07.02.2011 13:57
bahno
Ano, fáze doleva, to je už jen nepsaná dohoda. Ale musí to být v celým objektu stejně.
Prasak 09.02.2011 12:59
Prasak
Problém bych hledal v elektrice v jádře (špatná zem?) + závada v pračce, nebo i jiném spotřebiči, kt…
Vaclaf 06.02.2011 17:09
Vaclaf
Jo nejspíš bude závada v pračce, ptž když vytáhnu napájecí šňůru ze zásuvky, tak je kolík bez fáze.…
rure 06.02.2011 18:25
rure
I když bude pračka poškozena jakkoli , tak na kolíku se nesmí! objevit fáze, při větším proudu by mu…
Vaclaf 06.02.2011 22:12
Vaclaf
se mi objeví fáze na bubnu pračky a dalších přístupných kovových částech.....V tom případě by měly v…
kropf08 07.02.2011 04:57
kropf08
V tom případě by měly vypadnout pojistky pojistky ti vypadnou, až v okamžiku, kdy tebou proteče víc…
touchwood 07.02.2011 06:44
touchwood
Proměř zemnění bytového jádra.Zkontroluj motor pračky a přepinače může tam být zkrat. JABRAKA
Jabraka 07.02.2011 16:05
Jabraka
Nebo by ještě mohlo jít o přerušený ( zkorodovaný nebo málo utažený spoj) nulový vodič na přívodu, z…
Trilobit 08.02.2011 21:53
Trilobit
ono to vypadá, že má rozvod proveden dvouvodičově, nikoliv třívodičově...v tom případě se může stát,…
paul 09.02.2011 10:35
paul
to paul: jste borec. jen se divim, ze tam neni proudova ochrana...
trossau 14.02.2011 15:00
trossau
starý rozvod, ochrana nulováním, co b y tam dělal proudovej chránič, se tehdy nedávaly..
paul 15.02.2011 10:20
paul
Zdravim Vás, pročítám diskuse a hledám řešení. V paneláku umakartová koupelna. Pracka fáze na bubnu,… poslední
Mischell 09.05.2011 17:30
Mischell
Závada vyřešena. Porucha byla opravdu v uvolněném vodiči. Do bytu mi vede 2vodičový rozvod, ale pro…
rure 09.02.2011 21:06
rure

fáze musí být na levé dutince za předpokladu, že ochranná kolík je nahoře. Co máte na ochranné kolíkU??? Je tam fáze? Fáze uvnitř zásuvky nesmí jít nokam jinam než na příslušnou zdířku.... Je ta fáze měřena čím? Fázovkou? nebo vadaskou? proti čemu?

Zásuvka je zapojená normálně: černá na fázi vlevo, modrá zem vpravo a žlutozelená na kolíku.
Přišel jsem na to když jsem plnil pračku prádlem a dotkl jsem se bubnu. Zabrnělo to, tak jsem vzal zkoušečku a zjistil, že fáze je i na neživých částech pračky.

Normy se porad meni, a tak ani nevim, jestli uz to zase neni jinak, ale minimalne par mesicu nazpet(a par let pred tim) platila nova norma, ktera neurcovala ktera zdirka bude faze. Zato rikala ze v objektu to musi byt vsude stejne. Takze pokud se clovek rozhodl ze si udela vsude v baraku fazi vpravo, tak to revizak posvetil a vse bylo ok. Navic se tim legalizovali fazi prevracejici rozdvojky. Podle me je to pitomost a faze patri doleva, ale jak sem na preskoleni 50ky koupil, tak prodavam.

I když bude pračka poškozena jakkoli , tak na kolíku se nesmí! objevit fáze, při větším proudu by musel vypadnout jistič.Proudový chránič tam nemáte,to by to hned spadlo.Pračku vyřešte, ale nechte si zkontrolovat i elektriku jádra. Jestli je to v hliníku tak určitě.

se mi objeví fáze na bubnu pračky a dalších přístupných kovových částech.....V tom případě by měly vypadnout pojistky. Takže asi nepůjde o plné fázové napětí, ale o jakýsi přechodový úbytek napětí a tak trochu zpětný proud. To je třeba změřit. A potom utáhnout a očistit spoje. Zvláště jestli je to zoxidovaný hliník. (Teda pokud není v Humpolci.) No, a jestli je přerušený nulák, tak je to ruská ruleta ve spojení s louží na podlaze.

V tom případě by měly vypadnout pojistky

pojistky ti vypadnou, až v okamžiku, kdy tebou proteče více proudu, než na jaký jsou dimenzovány (typicky 10A, 16A, apod.) :-) - a to je už pozdě. To, co popisuješ je proudový chránič (ten vypíná při svodu do země mimo běžný okruh, a to prakticky už při velmi malých proudech), říká se tomu taky "fíčko".

Nebo by ještě mohlo jít o přerušený ( zkorodovaný nebo málo utažený spoj) nulový vodič na přívodu, zásuvka se tváří normálně, ale když ji proudově zatížíš, nulák se přeruší a na kostře se objeví fáze. Zkontroluj VŠECHNY spoje, krabice, zásuvky, šroubky u jističe a nulovací můstek, nebo jak to máš řešené.

ono to vypadá, že má rozvod proveden dvouvodičově, nikoliv třívodičově...v tom případě se může stát, že PEN který je tažen nejdříve na kolík a pak na zdířku a plní obě funkce, jak nuláku tak ochranného vodiče, je někde nedotažen, nebo ulomen, nebo upálen. Ale to by mu pak dělal každej spotřebič I. třídy, nejen pračka... Ta zásuvka co se do ní zpaojuje pračka je samstatná nebo je na tom okruhu zásuvej více???

Zdravim Vás,
pročítám diskuse a hledám řešení. V paneláku umakartová koupelna. Pracka fáze na bubnu, presne jako popisoval pán předemnou. V pracce problém není, protože při zapojení na jinou zásuvku přes prodlužovací kabel je vse O.K. Vsechny spoje sem překontroloval, ale bohužel nemám vadasku. Jen obyč zkoušečku. Fáze je jen nalevo.. Vse se zdá normální. Kde mám hledat chybu? Obě zásuvky v koupelně jsou na tom stejně. Bohužel netuším jak a kudy to v tom umakartu vede :-( Poradíte mi na email?
Díky za pomoc.
Michal -
lucky.mischell@seznam.cz

Závada vyřešena. Porucha byla opravdu v uvolněném vodiči. Do bytu mi vede 2vodičový rozvod, ale pro jádro mám rozveden 3vodičový rozvod. Byl uvolněn vodič v místě rozdělení, který spojuje rozvod vodičů PEN s rozvodem vodičů PE. Proto mě ochrana visela ve vzduchu a při připojení pračky se asi nějak přes její elektrické obvody dostala fáze na kolík.
Děkuji všem za rady a zdravím.
rure

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru