Závada vyřešena. Porucha byla opravdu v uvolněném vodiči. Do bytu mi vede 2vodičový rozvod, ale pro jádro mám rozveden 3vodičový rozvod. Byl uvolněn vodič v místě rozdělení, který spojuje rozvod vodičů PEN s rozvodem vodičů PE. Proto mě ochrana visela ve vzduchu a při připojení pračky se asi nějak přes její elektrické obvody dostala fáze na kolík.
Děkuji všem za rady a zdravím.