dostal som sa doma k zasuvkam. panelak, trojvodicove vedenie, rozboceniev bytovej krabici s isticmi, je tam aj prudovy chranic 30 ma. ked pripojim vysavac - dvojzilova snura, vsetko OK, spojim v zasuvke pracovny a ochranny - prudovy chranic vypne, Pripojim svietodlo zevraj 500W - trojzilovy pripoj, spojim pracovny a ochranny v nejakej inej zasuvke - prudovy chranic nevypne, teda z 5 pokusov vypne 2x. Zmeral som v zasuvke odpor medzi pracovnym a ochrannym, digitalnym, vychadza to 0.4-0.6 ohm, podla toho ako a kde a ako silno prilozim hroty. Je to OK, ci je tam nejaky zadrhel? Skorej nez zavolam elektrikara . . . . by som na to cumol sam :-).

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
A ako čo to vlastne riešiš ? Prúdový chránič vypína pri rozdiele prúdu ktorý tečie fázovým a nulový…
Joseph 30.01.2011 00:33
Joseph
no ved prave . . . v nezatazenej ok. ale ked do jednej zasuvky pripojim svetlo, a v druhej spojim mo…
zacinajuci 30.01.2011 08:28
zacinajuci
Ale vždyť tam záleží na tom jestli přes chránič teče stejný proud přes L ven a přes N zpět. Pokud je…
míra22 30.01.2011 09:58
míra22
to ja len tak sa pytam . . . tlacitko na pr. chr. vypne . . . tak snad je to ok
zacinajuci 30.01.2011 10:43
zacinajuci
Nic nespojuj.Když tě to trápí chytni se holou rukou fázového vodiče.Vyhodí je chránič O.K.,nevyhodí… poslední
pav 02.02.2011 06:01
pav

A ako čo to vlastne riešiš ?

Prúdový chránič vypína pri rozdiele prúdu ktorý tečie fázovým a nulovým vodičom.

Pripojim svietodlo .. 500W - trojzilovy pripoj, spojim pracovny a ochranny v nejakej inej zasuvke - prudovy chranic nevypne

To čo skúšaš absolútne nič nehovorí o prúdovej nesymetrii.

To nie je dobrá metoda na overenie funkčnosti prúdového chrániča.

Spojením zemného a ochranného vodiča v nezaťaženej zásuvke, možná nesymetria môže vzniknúť len pri rozdiele potenciálov zemného a ochranného vodiča.
Ako má mať, čo skúšaš, nejako rozumne určiteľný vplyv na symetriu prúdu tečúceho fázou a nulovým vodičom ? Vplyv tam je náhodný: žiadny, minimálný, nejaký. Nevedno.

no ved prave . . . v nezatazenej ok. ale ked do jednej zasuvky pripojim svetlo, a v druhej spojim modry a zltozeleny, tak by malo vyhodit chranic nie? ked sa vsade uvadza ze sa uz za nim nesmu spojit. je sice pravda ze je to spojene az uplne niekde inde - svetlo zasuvka - vodice do rozvodnice - vodice z rozvodnice do uplne inej zasuvky kde som to spojil . . .

Ale vždyť tam záleží na tom jestli přes chránič teče stejný proud přes L ven a přes N zpět. Pokud je tam rozdíl ( to je těch 30mA) tak chránič vybaví.Takhle se nedá nic zkoušet, to je k ničemu. Na rychlou kontrolu ti stačí stará vadaska, která bere víc než 30mA a tu připojit mezi L a PE a chránič musí vybavit ( čili fázovou dutinku proti kolíku zásuvky). Mezi L a N se nic nestane. Radši bych si ale někoho zavolal, protože evidentně ti elektrika nic neříká, tak aby se ti ještě něco nestalo.