A ako čo to vlastne riešiš ?
Prúdový chránič vypína pri rozdiele prúdu ktorý tečie fázovým a nulovým vodičom.
To čo skúšaš absolútne nič nehovorí o prúdovej nesymetrii.Pripojim svietodlo .. 500W - trojzilovy pripoj, spojim pracovny a ochranny v nejakej inej zasuvke - prudovy chranic nevypne
To nie je dobrá metoda na overenie funkčnosti prúdového chrániča.
Spojením zemného a ochranného vodiča v nezaťaženej zásuvke, možná nesymetria môže vzniknúť len pri rozdiele potenciálov zemného a ochranného vodiča.
Ako má mať, čo skúšaš, nejako rozumne určiteľný vplyv na symetriu prúdu tečúceho fázou a nulovým vodičom ? Vplyv tam je náhodný: žiadny, minimálný, nejaký. Nevedno.