Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vlhkost v domě

Ahoj všem kutilákům ,
prosím o radu s následujícím problémem.
Dostavěl jsem dům a letos poprvé bydlíme a ve vchodové místnosti se nám ve spodním rohu obvodové zdi objevuje vlhkost cca 20x20 cm trojúhelník, a cca 5 cm nad plovoucí podlahou se na zdi objevují jakési flíčky velikosti přůměru cca 1cm ( vypadá to jako by jste omylem postříkali zeď). Chci říct ale že máme spodní dvojitou izolaci , podlahové vytápění.Skladba zdi ze vnitř:malba-vnitřní šťuk-lepidlo-perlinka-km beta blok-polystyren soklový 10cm lepený pěnou zatahany perlinkou s lepidlem.
V celém domu je vše ok pouze v této místnosti je problém.Projevuje se to při velkých mrazech,větráme intenzivně , topíme podlahovkou na 19st.,omítky a betony byli dělány cca 11měs 2009.
Děkuji za jakýkoliv postřeh či radu.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
jen dotaz ...KM beta blok 20cm zaizolovaná 10cm polystyrenem za studené strany může promrznout ??? P… nový
tomikk 05.01.2011 21:24
tomikk
Ne nemůže. Alespoň ne v našem teplotním pásmu a při běžném použití. Máte foto? v inkriminovaném míst… nový
milan.cukrar 06.01.2011 19:16
milan.cukrar
to už víme žeje tm ,ale my potřebujem zjistit proč p.Cukrár nový
masipa 06.01.2011 19:31
masipa
ale to odsud nezjistíme, musí se buď rozpomenout co se tam dělalo, nebo tam klofnout kladivem a majz… nový
milan.cukrar 06.01.2011 19:42
milan.cukrar
Jedná se o to že celý dům je postavem z bloků KM beta sendwich tyto jsou hydroizolací ( spodní izola… nový
tomikk 07.01.2011 23:07
tomikk
no takto to vypadá ,že jediná možnost je pokud tento roh domu je výše nad terénem apromrzá vlastnš z… nový
masipa 09.01.2011 00:06
masipa
NIKAM DO ZDI NEKOPEJTE .JE TAM ZAKL.SPÁROVÝ TEP.MOST! nový
masipa 09.01.2011 00:21
masipa
Jestli tam máte hned poblíž dveře, tak to bude tím - tepelný most. Také si voda mohla ve spárách kon… nový
Helen 18.03.2011 11:50
Helen
Děkuji za pomoc . Řešil jsem to nákupem odvlhčovače , zvýšením teploty v inkriminované místnosti a o… poslední
tomikk 21.03.2011 20:50
tomikk

Jedná se o to že celý dům je postavem z bloků KM beta sendwich tyto jsou hydroizolací ( spodní izolací ) od základů odděleny 2x a , z venkovní strany je sokl vysoký cca 20 cm polystyren 10cm ) stěna 12cm šedý polystyren a jen v rohu v jednom rohu domu který je takto postavený celý a celý zaizolovaný to promrzá ? Tepelný most by byl poté všude kde je sokl z venkovní strany po celém domu , nebo se mýlím ?
Děkuji

no takto to vypadá ,že jediná možnost je pokud tento roh domu je výše
nad terénem apromrzá vlastnš základem domu.Jak hluboko máte izolaci
základová desky ? píšete že je tam 10 poliš.jestliže ta izolacde není
aspon 50 cm pod terénem tak to je asi ono.Tože se too nepro jevuje v
celé stěně je tím ,že vnitřní teplota apriudění vzduchu na stěně má
lepší klima než roh mítnosti .V rohu se prostě špatně točí vzduch a
vlhkost se tam hned sráží pokud je chladná zed.Nejde sem namontovat
obrazky.mapište mi na email já vám to pošlu kocanjir@seznam.cz

Jestli tam máte hned poblíž dveře, tak to bude tím - tepelný most. Také si voda mohla ve spárách konstrukce (které nejsou zvnějšku vidět)najít cestu. Zkuste toto: Dveře a okolní spáry kolem dokola zvenku i zevnitř pořádně zasilikonovat, třeba průhledným silikonem. Měli jsme podobnou zkušenost, nyní bez problému. Hlavně také, pokud je ten dům nedávno postaven, potrvá tak rok až dva než se vlhkost ve zdivu vysuší a ustálí.