nedjou zásuvky
Prosím moc o radu koupily jsme byt vše bylo o.k.zásuvky a světla šla.Při rekonstrukci podlahy jsme pikovačkou odstraˇovali staré přilepené lino-příprava na dlažbu.Asi nejspíš od té doby nejdou zásuvky ve třech pokojích ale v jádře a v předsínóvém panelu jde.Moc prosím o radu děkuji Píno
Zavolejte si elektrikáře, ať vám to proměří. Za pětikilo budete vědět, kde jste co překousli. Nebo chcete radu, jak bez zkušeností a vybavení najdete přerušený vodič zamáznutý betonem?
Pro Kurt jo
Musím se přiznat, že jsem v posledních pár týdnech zažil tuhle situaci dvakrát. Jednou byla na vině nepoužívaná zásuvka, která byla sice zaslepena, ale přesto v ní byly živé vodiče, které si žily vlastním životem a díky tomu se ztratila fáze. Ve druhém případě shořelo cosi v rozvaděči - v obou případech ty problémy řešili odborníci. Sám, ač s kvalifikací, leč bez zkušeností a vybavení, bych na to asi přišel, ale ten čas mi za to nestál - první si řekli o 250kč a druzí byli pro změnu za 10 minut hotovi.
Ale jestli to chcete řešit sám, prosím - začněte u toho jističe a od něj postupujte po jednotlivých zásuvkách - pro začátek stačí "fázovka". Vražte ji do levé dírky v zásuvce, jestli zasvítí. V zásuvce, kde už nezasvítí, bude problém - resp. zřejmě již v té předchozí, nebo na cestě mezi nimi.
Tím to zjistí,ale co když bude situace taková, že mu bude všude svítit fáze, ale přesto připojené spotřebiče nepojedou.
pro tazatele :
fázovka nepomůže. Vždy musíte měřit fázi se středním vodičem či ochranným vodičem.
(L - levá strana, N-pravá strana, PE - kolík) - nové zapojení
(L- levá strana, PEN - kolík a pravá strana) - staré zapojení
Ale on ví, které zásuvky mu fungují. Tím nahradí to měření mezi fází a středním v.
Samozřejmě to není ideální, proto jsem také psal "pro začátek". Jako prvotní indikátor fázovka stačí, na tom trvám. On se stejně do dalšího nebude pouštět a další vybavení také shánět nebude - ostatně jako laikovi bych mu to ani nedoporučoval.
Problém vyřešen štípnutý drát podd dlažbou! dík moc všem
Jedná se zřejmě o panelák.Tady jsou vedeny přívody pod podlahou.Jádro a kuchyně jsou na jednom přívodu nad stropem jádra,takže se jich to nedotklo.Když už bouráte předsíň,stálo by za to,přitom rekonstruovat i hliníkový rozvod a pod tou dlažbou natáhnout do pokojů i do jádra nové kabely.Jde o poměrně malou investici,kolem 7 - 10 k.
JABRAKA