Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Chránič v koupelně

Ahoj,

mám dotaz. Budu měnit instalaci v koupelně (35 let stará), a zjistil jsem, že zásuvky jdou rovnou do jističe - bez chrániče.
Vzhledem k tomu, že zásuvky v koupelně jdou v jedné větvi na jeden jistič společně se zásuvkami ve sklípku a v předsíňce, napadlo mě zapojit chránič až v koupelně - za krabici. Mohu to udělat tímto způsobem? Raději jsem se pokusil nakreslit cosi jako nákres.

view-718_chranic.gif.html

A ještě se chci zeptat, jestli musím v koupelně použít chránič také pro světelný okruh?

Děkuji.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
to bude chránič v dalším IPxx rozvodnici v koupelně? já bych ho dal rozhodně na celou větev, pokuď j… nový
mik.miky 24.02.2010 13:41
mik.miky
Zeptám se trochu blbě, ale co přesně myslíš tím "podružným jištěním"? nový
Viktorrr 24.02.2010 21:58
Viktorrr
35 rokov stará inštalácia bude určite dvojvodičová L a PEN.Tam sa nedá použiť prúdový chránič.Pre po… nový
Julo 24.02.2010 19:35
Julo
Ešte by som chcel dodať, že v tvojom prípade by bolo možné použiť zásuvkový adaptér s prúdovým chrán… nový
Julo 24.02.2010 20:48
Julo
No, spíš než o adaptéru jsem přemýšlel o zásuvce s integrovaným chráničem ( http://www.elima.cz/obch… nový
Viktorrr 24.02.2010 22:00
Viktorrr
OK, takže chránič dám do rozvaděče za jistič. Díky. Napadlo mě ale, že pokud je tam rozvod TNC, tak… nový
Viktorrr 24.02.2010 21:58
Viktorrr
za jistič ano, ale za hlavní. pak to přejistíš podle okruhů. C - společný ochranný a střední vodič (… poslední
mik.miky 25.02.2010 07:08
mik.miky
Áno, pokial chceš dať chránič do rozvádzača tak musíš z rozvádzača natiahnuť ešte jeden vodič, to zn… nový
Julo 24.02.2010 22:56
Julo

to bude chránič v dalším IPxx rozvodnici v koupelně? já bych ho dal rozhodně na celou větev, pokuď jsou všude nové rozvody (hnědá/černá , modrá , zelenožlutá). chránič třeba 25A a za to podružné jištění. je tam ale koupelnové světlo takže 10A, myslím že ti to stačí i na zásuvky (katr asi ve sklepě nemáš) .do budoucna máš za chráničem další prostor pro nové věci.

35 rokov stará inštalácia bude určite dvojvodičová L a PEN.Tam sa nedá použiť prúdový chránič.Pre použitie prúdového chrániča potrebuješ 3 vodiče-L,N,PE. L a N sa vedú cez chránič a PE /zelený/ sa vedie samostatne na ochranné kolíky zásuviek.Vodič N a PE sa nesmú nikde v obvode spojiť, inak to vybaví ochrana.Pre svetelný okruh platí to isté.

Áno, pokial chceš dať chránič do rozvádzača tak musíš z rozvádzača natiahnuť ešte jeden vodič, to znamená že z rozvádzača by mali ísť čierny-L/fáza, modrý-N /neutrálny alebo nulák, zelený -ochranný vodič.Pri tak starej inštalácii by asi stálo za úvahu to celé prerobiť /asi tam je ešte hliník/a dať tam meď.Ináč tá zásuvka s integrovaným chráničom je to isté na čo som ti dával ten odkaz.