Chránič v koupelně
Ahoj,
mám dotaz. Budu měnit instalaci v koupelně (35 let stará), a zjistil jsem, že zásuvky jdou rovnou do jističe - bez chrániče.
Vzhledem k tomu, že zásuvky v koupelně jdou v jedné větvi na jeden jistič společně se zásuvkami ve sklípku a v předsíňce, napadlo mě zapojit chránič až v koupelně - za krabici. Mohu to udělat tímto způsobem? Raději jsem se pokusil nakreslit cosi jako nákres.
A ještě se chci zeptat, jestli musím v koupelně použít chránič také pro světelný okruh?
Děkuji.
OK, takže chránič dám do rozvaděče za jistič. Díky.
Napadlo mě ale, že pokud je tam rozvod TNC, tak budu muset novej PEN natáhnout až od rozvaděče, co?
za jistič ano, ale za hlavní. pak to přejistíš podle okruhů.
C - společný ochranný a střední vodič (PEN)
S - samostatný ochranný (PE) a střední vodič (N)