radiátory - topí jen horní polovina
v paneláčku nám vyměnili všechny radiatory (za nové)
čerpadlo které je u kotlů má tři rychlosti/máme zaplé na 1.stupeň(nejnižší výkon)/
a radiatory jsou teplé jen z horní části a spodek je studený
vody v systému - OK
odvzdušněno je taky - OK
proč jsou ty radiatory jen na půl teplé? kde může být chyba?
na termoventilech( 1-5 stupeň) máme zhruba nastaveno do půlky /3/ otevření a radiatory jsou na půl teplé
aby byli teplé celé muselo by být na termoventilech nastaveno na 5.stupeň ale to by bylo zase nesnesitelné teplo a pak by jsme se zase nedoplatily na spotřebě co by ukazovalo na měřácích co máme namontováno na radiatorech
díky za rady
P.S. o vytápění se staráme sami v paneláku
Vážený(gappa)Celý život jsem dělal topenáře.V domcích i panelácích.Každou montáž topení provází projekt-projektant zodpovídá svojí licencí,za to,že topení funguje.Když pohlédneš do projektu,tak tam najdeš dokonce tzv.škrcení jednotlivých radiátorů v bytě.Seřízení nového topení v takovém paneláku,se dělá třeba i týden(ve smlouvě je psán počet hodin).Pokud to dělá co píšeš,tak to nikdo neseřizoval.Spíš mně připadá že to dělal nějaký trouba "na koleně"....a svépomocí.NIKDY jsem nešel z domu aniž by bylo vše v pořádku.A rada je jednoduchá:REKLAMACE.Namontovat radiátory,shrábnout prachy a jít dopr.je hnusárna.Pokud tedy někdo z domácích neřekl že to vyšteluje zadarmo!Jinak každá kotelna má vypracovaný provozní řád.Tak se ho držte.
před x lety to dělali nějací chlapi, kteří to prostě udělali asi tak nějak "na koleně", ale kdo to byl to z místních domácích, neví!do loňska jsme měli staré žebrované radiatory, a museli jsme tenkrát pravidelně každý tyden několikrát odvzdušnovat aby to v horních bytech aspon malinko ovlažilo
ted máme pouze nové radiatory ve všech bytech + nové čerpadlo a je to znatelně lepší, ale jak jsem psal, hřeje jen horní polovina radiatoru, pokud je čerpadlo na nejnižší výkon
o kotelnu se staráme dva lidé po týdnu, a to jen zkontrolujem zda není nějaký vizualní problém, jinak když je třeba moc mrazivo tak přidáme ať nám to více vyhřívá vodu která pak protíká do oběhu
Ono s tím čerpadlem to není tak jednoznačné.Regulační kohout snímá teplotu v místnosti a otevírá se podle toho jak je nastavený.Když je radiátor odoka,velký,stačí jak píšeš hřát jen půlka a stačí to.Malý radiátor je celý žhavý a nestačí výkonem.Jde o to změřit teplotu v místnosti a ne jak je teplý radiátor.Já např.mám po ohřátí místnosti,radiátor úplně studený.Stačí to vyhřívat trubky.Musí být opravdu velká zima aby se zapnul.Pokud jde oto aby byly teplé radiátory,dej čerpadlo na 3stupeň.Je potom na každém spolubydlícím,jak si zavře kohout.Unás se kotelník chodí dívat kolik lidí má rozvalená okna a podle toho topí.Čím víc otevřených tím víc ubere.A funguje to!
Ale,problém vidím v tom, že merače sú umiestnené vo vrchnej časti,kde je radiátor horúci,a spodok radiátora
nehreje,tak si myslím, že budem platiť dosť,hoci nemám prekúrenú obyvačku a podobne.
Z otázky už je 7-ročná zdochlina (z decembra 2009), ale problém je stále aktuálny. V prvom rade merač má byť umiestnený v strede radiátora vertikálne aj horizontálne. Ale aj tak, takéto meranie je nespravodlivé už vo svojom princípe. Nespravodlivé je to pre tých ľudí, ktorí v dome naozaj bývajú. Tí, čo odchádzajú na pár dní preč a vypínajú radiátory, majú zabezpečené financovanie kúrenia od susedov. Na nete nájdeš množstvo odborných názorov na túto problematiku. Riešiť to musíš na schôdzi vlastníkov bytov. My sme to vyriešili tak, že sme neodsúhlasili inštaláciu týchto meračov. Ak to už máte nainštalované, tak môžete znížiť stupeň nespravodlivosti znížením pomernej časti meračov na minimum, napr. na 10 percent.
Dobrý den ,ráda bych získala kontakt na topenáře ,který zde odepisuje .
No to je hezké ale já mám termohlavice v bytě, a v oddělené garáži hlavice nejsou, kotel topí celý den na 70s.c.a prostě nedokážu radiátory v garáži ohřát na stejnou teplotu po celé délce a šířce,už jsem z reguloval i radiátory pod hlavicemi a stále to netopí celou plochou.
Pavle i když zavřete všechny ostatní radiátory?
Já mám stejný problém.Panelák,4 patro,po výměně oken za plastové,začal v kuchyni radiátor topit (vlažnit) jen nahoře.Někdy během dne netopí vůbec,pak je chvilku horký a zase se situace opakuje.Jednak při výměně oken "jaksi" není vůbec uteplen parapet,takže se tam leduje.Ale zajímá mne,zda měřáky na teplo na radiátoru odečítají i když se topí jen tak tak k jejich hornímu okraji.Moc děkuju za všechny informace.
Zde vůbec neřešíte, že u radiátorů staršího typu je měřák namontován realitkou v horní část a když topí jen horní část platíte jako by to topilo celé, takže zásobování teplm se jen směje a vy jste od toho abyste platili
Nenarazil jsem zde na jeden docela dulezity fakt a to,
pokud jsou na vsech radiatorech termohlavice je to pro cerpadlo nic moc.
Pokud nastane situace, kdy kotel zapne, ale vsechny hlavice jsou zavrene, cerpadlo tlaci do uzavreneho okruhu.
Minimalne v mistnosti, kde je termostat ktery ridi kotel termohlavici nedavat.
jinak se priklanim k malemu prutoku media v topnem systemu
Nejsou ty radiátory připojené obráceně?
Pokud by byli obracene, pravdepodobne by nebyl problem, ze topi jen horni polovina, ale ze topi jen ta polovina (spis tretina) blize u ventilu.
Ja si take myslim, ze je to v poradku.
dobry vecer chci se zeptat nedavno me dali do podkrovi novy deskovy radiator odvzdusnily a napustily vodou ale hreje cela jen horni pulka a spodni je studena a zpatecka je taky studena privod vody je teply a ovod vody je studeny co stim je poradte
že je teplá jenom horní část je normálni a správne, teplá voda se drží nahoru, tam odevzdá svou energii, ochladí se a klesá nadol, pokud je ale pokoj nevytopen, tepelné energie co odevzda voda je málo, proudení je škrceno, ventily montované na radiatory mají obvykle tkz. predregulaci, to jsou ty čísla a nejaká čárka, které umožňují základní nastavení prútoku ventilem, jsou viditelné pod hlavicí ventilu
....
Dobrý den, u nás bylo hřátí jen nahoře způsobeno zanešeným filtrem - zátkou - u čerpadla, které navíc při vyšší teplotě nestíhalo a tak se kotel přetopil přestože nebyl nijak moc naložený (Viadrus U22). Po vyčištěním zátky radiátory hřejí po celé ploše.
V celé diskuzi nezaznělo, že radiátory jsou vybaveny další regulací a uzávěrem, které jsou běžnému uživateli skryté a které by měly být nastaveny podle projektu a zaregulování soustavy. Pokud dochází k nevytápění některých místností (pozor na projektovanou teplotu - může být třeba 22°C) i při naplno otevřených ventilech, doporučil bych vlastníkovi (družstvu, společenství) aby reklamoval u dodavatele případně objednal kontrolu zaregulování soustavy v domě. Připomínám, že dle NV 366/2013 k NOZ je celá topná soustava včetně těles a ventilů "společnou částí domu" a zásahy rezidentů do ní by neměly přesáhnout běžnou manipulaci s ventily případně odvzdušnění.