Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem radiátory - topí jen horní polovina

v paneláčku nám vyměnili všechny radiatory (za nové)
čerpadlo které je u kotlů má tři rychlosti/máme zaplé na 1.stupeň(nejnižší výkon)/
a radiatory jsou teplé jen z horní části a spodek je studený
vody v systému - OK
odvzdušněno je taky - OK
proč jsou ty radiatory jen na půl teplé? kde může být chyba?

na termoventilech( 1-5 stupeň) máme zhruba nastaveno do půlky /3/ otevření a radiatory jsou na půl teplé
aby byli teplé celé muselo by být na termoventilech nastaveno na 5.stupeň ale to by bylo zase nesnesitelné teplo a pak by jsme se zase nedoplatily na spotřebě co by ukazovalo na měřácích co máme namontováno na radiatorech
díky za rady

P.S. o vytápění se staráme sami v paneláku

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Vážený(gappa)Celý život jsem dělal topenáře.V domcích i panelácích.Každou montáž topení provází proj…
Deska 28.12.2009 18:47
Deska
před x lety to dělali nějací chlapi, kteří to prostě udělali asi tak nějak "na koleně", ale kdo to b…
gappa 28.12.2009 19:48
gappa
Ono s tím čerpadlem to není tak jednoznačné.Regulační kohout snímá teplotu v místnosti a otevírá se…
Deska 28.12.2009 23:37
Deska
Ale,problém vidím v tom, že merače sú umiestnené vo vrchnej časti,kde je radiátor horúci,a spodok ra… nový
Vierka 53 11.01.2017 11:27
Vierka 53
Z otázky už je 7-ročná zdochlina (z decembra 2009), ale problém je stále aktuálny. V prvom rade mera… poslední
ok 11.01.2017 13:06
ok
Dobrý den, u nás bylo hřátí jen nahoře způsobeno zanešeným filtrem - zátkou - u čerpadla, které naví… nový
sharka 08.11.2015 21:13
sharka
V celé diskuzi nezaznělo, že radiátory jsou vybaveny další regulací a uzávěrem, které jsou běžnému u… nový
misla 11.11.2015 09:31
misla

Vážený(gappa)Celý život jsem dělal topenáře.V domcích i panelácích.Každou montáž topení provází projekt-projektant zodpovídá svojí licencí,za to,že topení funguje.Když pohlédneš do projektu,tak tam najdeš dokonce tzv.škrcení jednotlivých radiátorů v bytě.Seřízení nového topení v takovém paneláku,se dělá třeba i týden(ve smlouvě je psán počet hodin).Pokud to dělá co píšeš,tak to nikdo neseřizoval.Spíš mně připadá že to dělal nějaký trouba "na koleně"....a svépomocí.NIKDY jsem nešel z domu aniž by bylo vše v pořádku.A rada je jednoduchá:REKLAMACE.Namontovat radiátory,shrábnout prachy a jít dopr.je hnusárna.Pokud tedy někdo z domácích neřekl že to vyšteluje zadarmo!Jinak každá kotelna má vypracovaný provozní řád.Tak se ho držte.

před x lety to dělali nějací chlapi, kteří to prostě udělali asi tak nějak "na koleně", ale kdo to byl to z místních domácích, neví!do loňska jsme měli staré žebrované radiatory, a museli jsme tenkrát pravidelně každý tyden několikrát odvzdušnovat aby to v horních bytech aspon malinko ovlažilo
ted máme pouze nové radiatory ve všech bytech + nové čerpadlo a je to znatelně lepší, ale jak jsem psal, hřeje jen horní polovina radiatoru, pokud je čerpadlo na nejnižší výkon
o kotelnu se staráme dva lidé po týdnu, a to jen zkontrolujem zda není nějaký vizualní problém, jinak když je třeba moc mrazivo tak přidáme ať nám to více vyhřívá vodu která pak protíká do oběhu

Ono s tím čerpadlem to není tak jednoznačné.Regulační kohout snímá teplotu v místnosti a otevírá se podle toho jak je nastavený.Když je radiátor odoka,velký,stačí jak píšeš hřát jen půlka a stačí to.Malý radiátor je celý žhavý a nestačí výkonem.Jde o to změřit teplotu v místnosti a ne jak je teplý radiátor.Já např.mám po ohřátí místnosti,radiátor úplně studený.Stačí to vyhřívat trubky.Musí být opravdu velká zima aby se zapnul.Pokud jde oto aby byly teplé radiátory,dej čerpadlo na 3stupeň.Je potom na každém spolubydlícím,jak si zavře kohout.Unás se kotelník chodí dívat kolik lidí má rozvalená okna a podle toho topí.Čím víc otevřených tím víc ubere.A funguje to!

Z otázky už je 7-ročná zdochlina (z decembra 2009), ale problém je stále aktuálny. V prvom rade merač má byť umiestnený v strede radiátora vertikálne aj horizontálne. Ale aj tak, takéto meranie je nespravodlivé už vo svojom princípe. Nespravodlivé je to pre tých ľudí, ktorí v dome naozaj bývajú. Tí, čo odchádzajú na pár dní preč a vypínajú radiátory, majú zabezpečené financovanie kúrenia od susedov. Na nete nájdeš množstvo odborných názorov na túto problematiku. Riešiť to musíš na schôdzi vlastníkov bytov. My sme to vyriešili tak, že sme neodsúhlasili inštaláciu týchto meračov. Ak to už máte nainštalované, tak môžete znížiť stupeň nespravodlivosti znížením pomernej časti meračov na minimum, napr. na 10 percent.

Dobrý den, u nás bylo hřátí jen nahoře způsobeno zanešeným filtrem - zátkou - u čerpadla, které navíc při vyšší teplotě nestíhalo a tak se kotel přetopil přestože nebyl nijak moc naložený (Viadrus U22). Po vyčištěním zátky radiátory hřejí po celé ploše.

V celé diskuzi nezaznělo, že radiátory jsou vybaveny další regulací a uzávěrem, které jsou běžnému uživateli skryté a které by měly být nastaveny podle projektu a zaregulování soustavy. Pokud dochází k nevytápění některých místností (pozor na projektovanou teplotu - může být třeba 22°C) i při naplno otevřených ventilech, doporučil bych vlastníkovi (družstvu, společenství) aby reklamoval u dodavatele případně objednal kontrolu zaregulování soustavy v domě. Připomínám, že dle NV 366/2013 k NOZ je celá topná soustava včetně těles a ventilů "společnou částí domu" a zásahy rezidentů do ní by neměly přesáhnout běžnou manipulaci s ventily případně odvzdušnění.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru