Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nové rozvody elektřiny v panelákovém bytě

Velmi starý panelákový byt, postavený cca v šedesátých létech. Rozvody elektřiny ve stěnách, kabely z hliníku.

"Krabice" jsou nahoře, cca 20-30 cm od stropu.

Lze udělat nové rozvody v lištách, s využitím měděných vodičů jen ve dvou místnostech? Nebo se musí automaticky udělat ve všech, protože Cu a Al vodiče nesmí být zapojeny společně?

Byt má dva zásuvkové jističe, jeden jistič pro světelný okruh a chránič, vše v rozvodní krabici uvnitř bytu.

Lze udělat nové rozvody v lištách i čerstvě po vymalování?

Jaká je orientační cena za rozvody v lištách pro byt 2+1, standardní panelákový byt?

Pavel

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
proč v lištách, to by mohlo jít protáhnout místo toho hliník, při jeho vytahování. Hliník se dá na m…
paul 18.01.2009 18:08
paul
1) Nebudu to dělat já, najmu firmu. 2) Opravdu jde hliník vytáhnout a nahradit mědí, a to bez sekání…
Pavel 18.01.2009 18:21
Pavel
Opravdu jde hliník vytáhnout a nahradit mědí, a to bez sekání? Co vím, tak velmi záleží na konstruk… nový
Moas 19.01.2009 23:03
Moas
Před sedmi lety jsme rekonstruovali 3kk z roku 70. Všude ve zdech se hliník měnil za měď (někde prot…
rokator 19.01.2009 08:18
rokator
...protože propojení hliníku a mědi se prý nesmí. ... Co je to za koninu?? Nesmí se připojiovat mate…
paul 19.01.2009 08:26
paul
věneček?? všechny vyhodit a dát wago. pro spoj CU+Al je přechodová pasta. nový
mik.miky 19.01.2009 08:33
mik.miky
Další zs způsobů, jak propojit AL a CU je Liovana podlozka, ta ale prichatí v uvahu, spojujeme tyto… nový
Reciprokyhenry 19.01.2009 21:56
Reciprokyhenry
tím zásadně zhoršíte kvalitu obvodu.:-/ nový
Rosticz 07.12.2016 11:49
Rosticz
Po sedmi letech už snad rozvody udělal. nový
Prasak 07.12.2016 13:24
Prasak
:puff: nový
Nub. 05.02.2009 03:15
Nub.
spojení Cu - Al se nesmí provézt jen ve vlhkém prostředí. Wago nepoužívat, šroubový spoj je kvalitně… nový
Rosticz 07.12.2016 11:48
Rosticz
https://www.e1.cz/produkt/1215963-pasta-kontaktni- pro-spojovani-al-vodicu-do-wago-svorek?gclid=COu2… poslední
mik.miky 08.12.2016 06:46
mik.miky

Opravdu jde hliník vytáhnout a nahradit mědí, a to bez sekání?

Co vím, tak velmi záleží na konstrukci domu. Novější baráky měly často používané husí krky už všude, tam by se o protažení dalo uvažovat, i když to rozhodně není vůbec žádný med. Panelák, ze kterého právě píšu, měl husí krky jen někde, nakonec nezbylo než drážkovačkou hládnout do zdi, vysekat, dát pod omítku ploché kabely.

Světelné okruhy se často nemění - zatížení Al drátů na světla je natolik malé, že negativa, která hliník má, nepřeváží nad pozitivy, která by přinesla měď, při zvážení nutné práce (je nutné zasekávat do stropu. Tažení drátů k lustru viditelnými lištami je na blití (pardon my French)).

Způsobů napojení hliníku na měď je celá řada (regulerní výrobky renomovaných firem), pokud nějaký elektrikář tvrdí, že to nejde, tak je třeba ho vyměnit.

Jinak doporučuju rekonstrukci nechat na léto, je dlouho vidět.:-)

Před sedmi lety jsme rekonstruovali 3kk z roku 70. Všude ve zdech se hliník měnil za měď (někde protažením, někde lištou), ve stropě se protažením měnit nedalo nikde, tak jsme tam nechali hliník. Při revizi jsme ale museli tvrdit (na upozornění elektrikáře), že měď je všude, protože propojení hliníku a mědi se prý nesmí. V revizi je tedy uvedena jen měď...

Komplet výměna kabelů, vypínačů, zásuvek v celém bytě (mimo těch stropů) tehdy vyšla na nějakých 15 tisíc, jestli si dobře pamatuju...

spojení Cu - Al se nesmí provézt jen ve vlhkém prostředí. Wago nepoužívat, šroubový spoj je kvalitnější (nižší impedance, kolikrát jsem musel waga nahrazovat... v případě problému stačí dotáhnout + wago není na hliník, pouze měď-měď) žádnou pastu jsem nikde nikdy neviděl, používám CuPAl podložky.:-)

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru