Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je vadný jistič, když nejde zásuvkový okruh v panelákovém bytě?

Situace - panelákový byt ze 70. let. Nad vstupními dveřmi 4 staré černé bakelitové jističe s vyskakovacími jazýčky. Když jsem kdysi zkratoval zásuvku, vyskočil jazýček jističe nad dveřmi i celkový na chodbě. Stažením páčky jističe dolů a zpět nahoru jsem jistič nahodil, zásuvka šla. Teď - večer zásuvky šly, ráno ne. Nic odebírajícího proud do nich nebylo zapojeno - TV, lednice, prostě nic. Zásuvkový jistič ani celkový na chodbě nebyl vyskočený. V bytě svítíme, druhý zásuvkový okruh jde. Při nahazování zásuvkový jistič klape trochu jiným zvukem, jakoby tišším. Všechno jsem ze zásuvek odpojil, ale nepomohlo to. Čím by to mohlo být? Je vadný jistič? Přece kdyby byl někde zkrat vyskočí jazýček?

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Ak je tam hlinik moze ist o uvolenu zasuvku. Staci dotiahnut. Samozrejme rpedtym premerat ci tam net…
fleg 21.09.2026 15:04
fleg
Díky. Je tam hliník.
Karel__ 21.09.2026 15:11
Karel__
Este jedna skusenost ak by dotiahnutie nepomohlo...zasuvky su zapojene do serie, takze problem na za…
fleg 21.09.2026 15:38
fleg
Jj, taky mně kdysi dávno jeden dnes už hodně starý pán říkal, že je dobré hlinikové rozvody v zásuvk…
Lukas1982 22.09.2026 12:22
Lukas1982
V 70 letech nám říkal podnikový elektrikář, že hliník jako vodič se začal používat někdy před II. sv…
nerady 22.09.2026 20:35
nerady
Mosadz. poslední
yYy 23.09.2026 07:18
yYy

Este jedna skusenost ak by dotiahnutie nepomohlo...zasuvky su zapojene do serie, takze problem na zasuvky c.2 moze sposobovat zasuvka c.1 v ceste...cize zacni prvou zasuvkou od istica.
Ja by som to riesil multimetrom a siel na to postupne.
Ale akonahle ti skrutky na hliniku na zasuvke idu dotiahnut urcite to urob.

Jj, taky mně kdysi dávno jeden dnes už hodně starý pán říkal, že je dobré hlinikové rozvody v zásuvkách i ve světlech po nějaké době znovu dotáhnout. Říkal tomu, že ten hliník "teče"... No jo, měl samozřejmě pravdu. Tehdy jsme bydleli v 97. roce po povodních přechodně cca 1 rok v paneláku a tam byl právě hliník. Prostě staré rozvody. Navíc se při neopatrné manipulaci třeba při výměně zásuvky nebo vypínače rád ulomil v tom "nejlepším místě"... Zlatá měď...

V 70 letech nám říkal podnikový elektrikář, že hliník jako vodič se začal používat někdy před II. světovou válkou. Stáčely se očka a ty se zabrušovaly, aby tam byla ploška. K utažení ve svorkovnici se používaly šroubky s podložkou. Již si nepamatuji zda jsme se bavili o kovu z kterého byly podložky a šrouby.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru