Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je vadný jistič, když nejde zásuvkový okruh v panelákovém bytě?

Situace - panelákový byt ze 70. let. Nad vstupními dveřmi 4 staré černé bakelitové jističe s vyskakovacími jazýčky. Když jsem kdysi zkratoval zásuvku, vyskočil jazýček jističe nad dveřmi i celkový na chodbě. Stažením páčky jističe dolů a zpět nahoru jsem jistič nahodil, zásuvka šla. Teď - večer zásuvky šly, ráno ne. Nic odebírajícího proud do nich nebylo zapojeno - TV, lednice, prostě nic. Zásuvkový jistič ani celkový na chodbě nebyl vyskočený. V bytě svítíme, druhý zásuvkový okruh jde. Při nahazování zásuvkový jistič klape trochu jiným zvukem, jakoby tišším. Všechno jsem ze zásuvek odpojil, ale nepomohlo to. Čím by to mohlo být? Je vadný jistič? Přece kdyby byl někde zkrat vyskočí jazýček?

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Ak je tam hlinik moze ist o uvolenu zasuvku. Staci dotiahnut. Samozrejme rpedtym premerat ci tam net…
fleg 21.09.2026 15:04
fleg
Díky. Je tam hliník.
Karel__ 21.09.2026 15:11
Karel__
Este jedna skusenost ak by dotiahnutie nepomohlo...zasuvky su zapojene do serie, takze problem na za…
fleg 21.09.2026 15:38
fleg
Jj, taky mně kdysi dávno jeden dnes už hodně starý pán říkal, že je dobré hlinikové rozvody v zásuvk… nový
Lukas1982 22.09.2026 12:22
Lukas1982
V 70 letech nám říkal podnikový elektrikář, že hliník jako vodič se začal používat někdy před II. sv… poslední
nerady 22.09.2026 20:35
nerady
Pokud nefunguje ani jedna zásuvka z okruhu, je problém buď před první zásuvkou, nebo, a to je s ohle…
touchwood 21.09.2026 19:32
touchwood
Fázovka ukáže napětí i přes veliký odpor, kdy neteče proud. Lepší je klasická vláknová žárovka.
Kyncl 21.09.2026 19:39
Kyncl
Rozdělil bych měření na 2 etapy: 1. Ťuknul fázovkou na jistič 2. Pokud svítí, tak něco do zásuvky za… nový
mll 22.09.2026 13:51
mll

Este jedna skusenost ak by dotiahnutie nepomohlo...zasuvky su zapojene do serie, takze problem na zasuvky c.2 moze sposobovat zasuvka c.1 v ceste...cize zacni prvou zasuvkou od istica.
Ja by som to riesil multimetrom a siel na to postupne.
Ale akonahle ti skrutky na hliniku na zasuvke idu dotiahnut urcite to urob.

Jj, taky mně kdysi dávno jeden dnes už hodně starý pán říkal, že je dobré hlinikové rozvody v zásuvkách i ve světlech po nějaké době znovu dotáhnout. Říkal tomu, že ten hliník "teče"... No jo, měl samozřejmě pravdu. Tehdy jsme bydleli v 97. roce po povodních přechodně cca 1 rok v paneláku a tam byl právě hliník. Prostě staré rozvody. Navíc se při neopatrné manipulaci třeba při výměně zásuvky nebo vypínače rád ulomil v tom "nejlepším místě"... Zlatá měď...

V 70 letech nám říkal podnikový elektrikář, že hliník jako vodič se začal používat někdy před II. světovou válkou. Stáčely se očka a ty se zabrušovaly, aby tam byla ploška. K utažení ve svorkovnici se používaly šroubky s podložkou. Již si nepamatuji zda jsme se bavili o kovu z kterého byly podložky a šrouby.

Pokud nefunguje ani jedna zásuvka z okruhu, je problém buď před první zásuvkou, nebo, a to je s ohledem na "jiný" zvuk jističe pravděpodobnější, přímo v jističi.

Diagnostika je jednoduchá - stačí vzít fázovku (šroubovák s doutnavkou) a zkusit, zda je na vodiči ZA jističem šťáva. Upozorňuji, že pokud nemáš osvědčení o elektrotechnické zdatnosti, neměl bys tyto věci vůbec dělat, ale správně zavolat elektrikáře, který (nejspíše) rovnou přijde s retrofitovým novým jističem a problém vyřeší.

edit: fázovku doporučuju jako nejvíce failproof řešení pro kutila domácího, nepotřebuje nulák, nehrozí tak vyšší nebezpečí úrazu jako při manipulaci s multimetrem nebo dokonce lampičkou. A taky bývá už doma, a pokud ne, stojí kilo.

Rozdělil bych měření na 2 etapy:
1. Ťuknul fázovkou na jistič
2. Pokud svítí, tak něco do zásuvky zapnout (např. lampičku se žárovkou) a podle toho, co se stane, tak se zařídit.
a) jestli je opravdu vadný jistič, pak fázovka v tomto případě nebude svítit (i když předtím svítila)
b) jestli i poté bude fázovka svítit, tak je potřeba hledat chybu jinde

Osobně podle popisu bych tipoval vadný jistič, ale bez měření to těžko takto určíme.

Kdysi dávno nám netopil sporák, dvě poltýnky. Na sporákovém vypínači (dobře přístupné místo pro měření) ale vypadalo vše v pořádku. Dokud se nezapnul ten vařič, pak napětí spadlo na nulu a bylo jasné, že je vadný jistič. Předtím jsem měřil sporák, a ten byl podle všeho v pořádku (plotýnky i knoflík). Proto jsem šel blíž ke zdroji.

Mimochodem ten retrofit stojí tak 2-3x víc než nový jistič (trojfázový jistič stál tehdy cca stovku, ale ten retrorámeček asi 250). Ale tak to už zařídí elektrikář a v ceně jeho práce tohle budou zanedbatelné položky.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru