Tak LED alebo halogén? Na foto vidím LED.
Vyhodí to istič, alebo prúdový chránič, alebo kombinovaný istič/prúdový chránič?
V prvom prípade je fáza spojená s kostrou a je tam skrat. V týchto čínskych sračkách sa dá očakávať aj to, že priamo v spotrebiči je spojený nulák s ochranným vodičom. V druhom prípade prechádza ochranným vodičom (žltozelený) prúd presahujúci limit, ktorý vybaví chránič. Keďže nepoznáme zapojenie tej lampy, môžeme predpokladať, že v skratovanom okruhu sú polovodiče a ohmmetrom nemusíme ten skrat namerať. Ak je to nerozoberateľné, tak v každom prípade to patrí do elektroodpadu. Rozhodne sa to nesmie prevádzkovať s nepripojeným ochranným vodičom. Ak sa s tým chceš zabávať, tak skús vymeniť hnedý vodič s modrým a vyskúšať to, tiež môžeš skúsiť odpojiť žltozelený a na rozpojenom mieste zmerať napätie - to by ťa mohlo naviesť na typ poruchy.