Wattmetr k FV panelům
Mám zprovozněn fotovoltaický ohřev vody (panely na střeše, přivedeno v kotelně do A-Z Water Inverteru (https://www.aztraders.cz/a-z-water-inverter), z něj je jako výstup zásuvka, kde je připojen kombinovaný bojler na ohřev vody.
Tohle řešení není použitelné na jakékoliv jiné využití získané el. energie (což mi nevadí), ale rád bych zjistil, kolik W třeba právě teď panely bojleru dodávají či případně kolik kWh dodaly za posledních 24 hodin (či jiný časový úsek). Je možno do té zásuvky píchnout nějaký wattmetr? Případně doporučte nějaký obyčejnější.
Díky.
Nevím, jestli jsem dobře pochopil dotaz.
Doma mám TP-Link Tapo P110, stačilo by připojit mezi zásuvku a bojler a v aplikaci máš přehled o spotřebě (odběru), navíc se dá bojler dálkově vypínat nebo nastavit časový rozvrh.
https://www.alza.cz/tp-link-tapo-p110-d6788213.htm
Ale když to znovu čtu, ty chceš měřit výkon panelů /watt-peak (Wp)/ a ne příkon spotřebiče, v tom ti zásuvka nepomůže.
Protoze na vystupu toho bazmeku mas 50-400 V stridavych (nevim, jestli to je mozne nastaveni nebo jestli se to meni) a frekvence je 115-125Hz, tak tam není c normalniho nedas. Zkusil bych nejaky klestovy system, ktery cvaknes zvenku na kabel. Ale budes muset prizpusobit vysledky te vic jak dvojnasobne frekvenci.
P.S. podle jine dokumentace nez uvedl zde L_Core, tak by melo byt na vystupu 230V. Pak by tam sla dat nejaka 20A chytra wifi zasuvka z Lidlu nebo z Ali.
Díky.
Já tušil, že to nebude snadné - už z důvodu, že na to nejde nic jiného než "obyčejný ohřev spirály" připojit. Zkusím ještě zavolat do té firmy, co to vyrábí…
Zkusil bych si pujcit klestovy merak a muzes to zkusit pres jeden vodic, co vede ke spirale, jestli to bude trochu odpovidat.