Odvlhčení domu
Mám zděděný a neobydlený dům. Není zateplený. Protože by chtěl kompletní rekonstrukci, zřejmě se neoplatí rekonstrukce, ale zbourat a postavit nový. Ale to mi nedává smysl taky, takže dům zatím temperuji a uvažuji co s ním.
Dům není vyloženě provlhlý, ale při nízkých teplotách venku a četným počtem tepelných mostů hrozí kondenzace na zdivu a plísně. No a to taky nechci.
Pár čísel:
Pokud dům vytopím na 21°C, r.v. je pod 30%.
Při vnitřní teplotě 8°C r.v. stoupne k 60%.
Pokud je venku třeba -2°C, tak v místnostech v místech styku stěny a podlahy je třeba 1°C. A to už může být r.v.100% a rosný bod....
Pokud je v domě teplota mezi 8 - 21°, splitová klima moc odvlhčovat nechce. Buď je nízká r.v., nebo je malý rozdíl teplot na žebroví.
Mám i mobilní klimu. Ta má hadici ze zaizolovaného okna. Pokud s ní topím, nasávám z venku škvírama v domě vlhčí vzduch, než je ten co je uvnitř. Mobilní klima se čas od času "odmražuje" a vypouští u toho kondenzát. To ale moc nedává smysl, protože takto ten dům nevysuším(venku je větší vlhkost než uvnitř). Navíc, mobilní klima má COP 2,6, kdežto split 4. Je to tedy drahé s ní vytápět(a vysušovat). A navíc, ona neumí temperovat. Min.teplota je 16°C, což je zbytečně moc. Splitová klima umí 8°C a 12°C
Pokud je venku jak dnes(12,7°C od rána a 82% r.v.), tak je venku 9g/m3 vody. Uvnitř je asi 5g. Nuceně větrat mobilní klimou(bez ohřevu) taky nedává smysl. Mohu počkat na mrazy třeba -3°C, když už objem vody ve vzduchu bude nižší. Ale to je pak nutné ohřívat nasávaný studený vzduch splitovou klimou.
Jak tedy vysuším vnitřní vzduch ještě víc v tom domě? Prosím, neraďte mi tipy rozsypat silikagel co mi zbyly z nových botů atp. Potřeboval bych jich tak tunu...
děkuji
Tou mobilní klimou se dá vysušovat i tak, že ji prostě necháš běžet jen tak, bez nasávání i vyfukování vzduchu odjinud a jen odvedeš kondenzát. Ale nevím jestli je to to na co se ptáš, dotazy i odpovědi mi přijdou poněkud překombinované a neorientuju se v nich.
Odvlhčovač stojí 5000. Pokud tam udržíš 17° a pojede odvlhčovač, tak ty krámy nebudou dál vlhnout a plesnivět. Split při odvlčování chladí, to je tak na letní dusno, já mám v návodu, že pod 17° to ani nepoběží.
Když tam nejsou kytky a zvířata, dá se proti smradu použít germicidní lampa.
Je nerozum to ve velkém řešit ventilací, protože teplo stojí peníze. Odvlhčovač nechá všech 300W tepla v domě.
Píšeš, že chceš temperovat na 8°, nebo 12°. To nevím, jestli bude nějaký odvlhčovač při takové teplotě fungovat a jestli to bude fungovat proti zatuchlině.