Benzínový generátor - připojení více spotřebičů současně
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli máte někdo zkusenost, nebo víte jestli můžu na tuto elektrocentralu
https://www.planeo.cz/fieldmann-fzi-2300-b
připojit kotel Atmos, laddomat, cerpadlo a pak ledničku a mrazák. Nejde mi o výkon, ale jestli se těm spotřebičům nemůže něco stát. Nemá regulaci výstupního výkonu dle zátěže.
Mám tedy koupit ještě regulaci výkonu?
Dekuju
Změna předmětu, původně: Generátor (host)
Cena centrály pro tvé požadavky začne někde okolo 7 tisíc korun. Bude záležet zda to chceš jen nárazově při výpadku proudu nebo trvale. Pokud trvale tak přemýšlej o centrále, která je na plyn, LPG a benzín.
Pokud trvale, pak bych sledoval jeste jeden parametr - hlucnost. 96 dB u te puvodni je fakt hodne. Na stavbe to nevadi, ale u domu bych to trvale mit nechtel.
Je to na pár hodin při výpadku proudu.
Vidím to takto: do tyhle centrály zapojim UPS s baterií, tím budu mít zálohovanej kotel+cerpadlo čistým sinusem.
Do druhé zásuvky na centrále připojím lednici.
Co myslíte?
Mohl by mi někdo z místních znalců vysvětlit, jak točivý stroj vyrobí nesinusový průběh??? Ten má sinus prostě z principu.
Jediná otázka je, jaký je výkon toho čerpadla. Oběhové nebo nějaká hodně velká mrcha do studny? To by mohl být problém, při vypnutí toho velkého odběru by mohl generátor hodit napěťovou špičku - ale rezervu výkonu to má a normální čerpadlo to snad nerozhodí.
Jinak je to úplně v pohodě a není co řešit.
Konecne. Děkuji, taky si myslím. Kotel včetně (obehoveho) čerpadla mají příkon 128,6W, lednice při startu 65W potom 60W, mrazák bere 38W. Jak jsem psal, o výkon mi nejde, ten je naddimenzovany kdy počítám i s vyšším odběrem při startu spotřebičů. (Nezapojim vše najednou)
Šlo mi o to, jestli elektronika v kotli Atmos, cerpadlo a Laddomat si poradí s proudem z toho generatou, pro jistotu zapojim kotel atd přes UPS kterou budu dobíjet generátorem a lednici s mrazákem zapojim do zásuvky rovnou na generátoru. Prý by dnešní lednice měli mít svoji ochranu a poradí si s tím "nesinusovym proudem."
Jen jsem chtěl vaše postřehy:) díky
Ta UPS to buď zhorší (pokud nemá čistý sinus, spínanému zdroji v PC je jedno, jaký hnus žere) nebo tomu nepomůže.
Naopak bych tam nějakou zátěž přidal(třeba starý halogen), ať ta otáčková regulace jede někde "uprostřed" rozsahu a ne na úplném krají, protože tohle je skoro běh naprázdno.
Protoze ta stabilizace napeti u toho funguje tak, ze to oseka.