Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Benzínový generátor - připojení více spotřebičů současně

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli máte někdo zkusenost, nebo víte jestli můžu na tuto elektrocentralu
https://www.planeo.cz/fieldmann-fzi-2300-b
připojit kotel Atmos, laddomat, cerpadlo a pak ledničku a mrazák. Nejde mi o výkon, ale jestli se těm spotřebičům nemůže něco stát. Nemá regulaci výstupního výkonu dle zátěže.

Mám tedy koupit ještě regulaci výkonu?

Dekuju

Změna předmětu, původně: Generátor (host)

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Mohl by mi někdo z místních znalců vysvětlit, jak točivý stroj vyrobí nesinusový průběh??? Ten má si…
bahno 30.11.2025 08:36
bahno
Konecne. Děkuji, taky si myslím. Kotel včetně (obehoveho) čerpadla mají příkon 128,6W, lednice při s…
Metrifle 30.11.2025 08:58
Metrifle
Ta UPS to buď zhorší (pokud nemá čistý sinus, spínanému zdroji v PC je jedno, jaký hnus žere) nebo t… nový
bahno 30.11.2025 09:06
bahno
jak točivý stroj vyrobí nesinusový průběh Protoze ta stabilizace napeti u toho funguje tak, ze to o… poslední
Jan Fiala 30.11.2025 12:45
Jan Fiala

Mohl by mi někdo z místních znalců vysvětlit, jak točivý stroj vyrobí nesinusový průběh??? Ten má sinus prostě z principu.
Jediná otázka je, jaký je výkon toho čerpadla. Oběhové nebo nějaká hodně velká mrcha do studny? To by mohl být problém, při vypnutí toho velkého odběru by mohl generátor hodit napěťovou špičku - ale rezervu výkonu to má a normální čerpadlo to snad nerozhodí.
Jinak je to úplně v pohodě a není co řešit.

Konecne. Děkuji, taky si myslím. Kotel včetně (obehoveho) čerpadla mají příkon 128,6W, lednice při startu 65W potom 60W, mrazák bere 38W. Jak jsem psal, o výkon mi nejde, ten je naddimenzovany kdy počítám i s vyšším odběrem při startu spotřebičů. (Nezapojim vše najednou)

Šlo mi o to, jestli elektronika v kotli Atmos, cerpadlo a Laddomat si poradí s proudem z toho generatou, pro jistotu zapojim kotel atd přes UPS kterou budu dobíjet generátorem a lednici s mrazákem zapojim do zásuvky rovnou na generátoru. Prý by dnešní lednice měli mít svoji ochranu a poradí si s tím "nesinusovym proudem."
Jen jsem chtěl vaše postřehy:) díky

Ta UPS to buď zhorší (pokud nemá čistý sinus, spínanému zdroji v PC je jedno, jaký hnus žere) nebo tomu nepomůže.
Naopak bych tam nějakou zátěž přidal(třeba starý halogen), ať ta otáčková regulace jede někde "uprostřed" rozsahu a ne na úplném krají, protože tohle je skoro běh naprázdno.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru