Zápach z jineho bytu z digestoře
Ještě prosím jeden problém...Po větrání oknem se v bytě objevil zápach z vaření z jiného bytu. Mám novou digestoř, trubku vedenou do zdi. Digestoř zapnutá nebyla. Jsme v přízemí, takže vařil někdo nad námi. To je taky normální, že budu mít v bytě vzduch z jiných bytů? Neměla by digestoř fungovat směrem z bytu a ne do bytu? Moc děkuji.
Z vašeho popisu zápach "přišel" oknem, tak by s digestoří neměl souviset. Pokud jsou vývody z digestoří vyvedeny do pláště budovy a ne do "komína" tak při větrném počasí a "příznivém" větru může docházet k tomu, že bude cítit i zápach z jiných bytů.
Poblíž okna nic cítit nebylo, šlo to opravdu z digestoře. To otevřené okno možná tomu nasati vzduchu z jiného bytu digestoří pomohlo..
Digestoř je odvětraná horizontálně do fasády, anebo do komínku, který ústí na střeše a jsou so něj napojené i další domácnosti? To je potřeba si vyjasnit. Vývod digestoře mívá dost velký průměr, tak osm až deset centimetrů. Trubka na obrázku na to nevypadá. Co je to za dům?
3 patrový dům...25 let starý. Nic bližšího o něm nevím...Někde dole u garazi je plynová kotelna, která ohřívá vodu, která jde do topení v bytech. To je ještě asi jediná informace, co vím. Žádný komín na střeše jsem neviděla..
A co je s tou trubkou? Měla by vést z digestoře jiná? Tu rekonstrukci tady evidentně dělal nějaký Ferda mravenec, práce všeho druhu, postupně to vyplouvá na povrch bohužel...Ale to bych si musela pozvat stavebníky, instalatéry, elektrikáře a nevím koho ještě, aby to tu diagnostikovali a opravili...
Opravdu potřebuješ někoho, aby všechno posoudil na místě.
Zdravím,funguje zpětná klapka ?
Jaká zpětná klapka?
Na výstupu z digestoře by měla být zpětná klapka.Při zapnutí na základě tlaku vzduchu z ventilátoru se otevře a výpary jdou potrubím ven.Po vypnutí ventilátoru se klapka samovolně uzavře,netáhne vám do bytu a nepustí pachy z digestoří sousedů do vaší kuchyně.Může být zaseklá v otevřeném stavu,je dost citlivá na nečistoty,nebo špatně namontovaná.
Nebo úplně chybí.
Kde je výstup z digestoře? Dala jsem sem fotku digestoře, nevím, kde hledat klapku. Ta se dává do potrubí? Tam se přece nedostanu ....
Okno asi zpětnou klapku mít nebude.
Okno taky nepotřebuje zpětnou klapku. Nahoře už to vysvětlili, zkusím to ještě jinak: otevřené okno způsobilo průvan z jiného bytu skrz odsávací potrubí pro digestoř. To je bohužel časté, tohle potrubí instaluje kde kdo a nedojde mu, že se tohle může stát, když se víc digestoří napojí na jedno potrubí.
Aha, příspěvky výše jsem přehlédl.
Nicméně mi není jasné, jak by se do druhé bytu dostal zápach skrz digestoř, když mají vývod ven a ne společné potrubí? Nebo možná špatně chápu ten popis "trubku vedenou do zdi".
Pro tazatelku by bylo nejlepší pozvat si hodinového manžela, aby diagnostikoval závady v jejím bytě. Takhle na dálku bez pořádných informací je to jako věštění ze skleněné koule.
Vede do zdi a dál už nikdo neví kam, možná ani ten kdo to instaloval
Takže je možné, že jsou výše/níže na stejné potrubí napojené další digestoře. Pokud se to dělá dodatečně nebo bez správného projektu, místní všeuměl tam dá potrubí podle svého odhadu, to je pak poddimenzované, a může vyfukovat vzduch do jiné kuchyně nebo udělat "zkrat" mezi byty.
Moze to ist von na fasadu, moze to ist do stupacky do potrubia na to urceneho, ale kludne aj len do stupackovych rozvodov (uz aj to som videl)
Dala jsem sem fotku..
Takže vždy, když otevřu okno, tak mi oruvanem půjde do bytu vzduch z jiných bytů jejich a moji digestoří? To je teda pecka...
(