"Utaveny" termostat podlahového topení
Pěkný den,
Rád bych poprosil o názor znalejsich (dopředu uvedu, že nejsem eletrikar, leccos zvládnu, ale tak na hobby úrovni).
Máme pár let elektrické (rohoze) podlahové topení. Elektrikáři co nám to montovali kvůli tomu (a ještě dalším věcem) udělali poddruzny rozvaděč. Kde jsou jističe na topení, termostat a stykace (vše trojmo pro tři pokoje).
Když jsme chtěli topení teď zapnout nefungovalo. Původní elektrikáři už jsou v důchodu a než jsem sehnal někoho jiného, proměřením jsem zjistil že odešly ty termostaty - moc jsem o tom nepřemýšlel a koupil nové. Dnes jsem je vyměnil a zjistil, že původní jsou zpecene a jeden dokonce propaleny (viz fotografie).
Termostaty jsou na liště dosti natesno, mezi dvěma jisticema (viz fotka).
Můj dotaz (nechci vyhoret) - je to špatně zapojené? Musí tam být víc místa? Nebo byl vadný ten termostat?
Pokud to po výměně topí tak to neřeš. Je spousta věcí, které se stávají a ty to ani nevíš. Za můj život jsem zažil, a to nejsem elektrikář, například místo napětí 230V tak napětí okolo 110 V (dělala to vyskočená bleskojistka na stožárovém transformátoru kde byl několik hodin "oblouk"), místo "nuláku" byla připojena fáze (u 4 RD na vzdušném vedení), přehození fází po výměně trafostanice, kdy mi nikdo z montéru nevěřil a až provozák ČEZu to potvrdil a pak chybu hledali více jak hodinu. Prostě mohla být špatná součástka, špatný kontakt (to asi nejspíše) a jiné záležitosti probíhající na síti bez našeho vědomí.