Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení boileru a prutokače

Dobrý den Všem.
Mam boiler na teplou vodu ohřívaný soláry.
Mam plynový kotel Viessmann s průtokačem.
Na teple vodě mam obyčejný trojcestný ventil, kterým to přepínáme.
Bud tepla voda z boileru, nebo přes průtokač.
Nějaké rozumné řešení, jak to zautomatizovat?
Zkoušel jsem propojit boiler z průtokačem, že by voda z boileru tekla přes něj a když bude nižší, ta by ji dohříval.
Funguje to jen do té doby, než do průtokáče začte téct vyšší teplota, než je nastavena.
Pak kotel vyhodí chybu.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Použi normálny trojcestný zmiešavací termoventil medzi bojlerom a kotlom. Termoventil by zmiešaval t…
ok 06.07.2025 14:10
ok
A jsi si jisty, že když nastavim ten ventil třeba na 53 stupnu a prutokač na 55, že nebude mit snahu…
BigSandy 06.07.2025 17:45
BigSandy
Som si istý, že v takom prípade to dohrievať bude. Bilancia v prípade ako uvádzaš by bola taká, že n…
ok 06.07.2025 18:52
ok
Tak toto řešeni mi přijde jako nesmysl. Venku bude svitit slunko. Na boileru budu mit přes 80°C, tro…
BigSandy 07.07.2025 09:12
BigSandy
Tak si nastav správnou teplotu na bojleru, a je po ptákách. nový
Trilobit 09.07.2025 21:45
Trilobit
Takže se mi voda ohřeje na 55°C, a pak se solary vypnou, jo? A večer si budu vodu dohřívat plynem. D… poslední
BigSandy 10.07.2025 06:38
BigSandy

Som si istý, že v takom prípade to dohrievať bude. Bilancia v prípade ako uvádzaš by bola taká, že napr. 10l 53°C teplej vody ohreješ v prietokovom ohrievači o 2°C. Teda dodáš ešte asi 5 až 6% energie. To je skvelá bilancia. A tá sa dá ešte vylepšiť. Lebo tvojou úlohou (okrem inštalácie) ešte bude nastaviť ventil tak, aby toho dohrievania bolo čo najmenej. Predpokladám tiež, že kotol nepadne do chyby okamžite po prekročení nastavenej teploty, ale má tam nejakú teplotnú rezervu. V takom prípade sa zmiešavací ventil bude dať nastaviť tak, že dohrievanie sa nebude vôbec spúšťať.

Tak toto řešeni mi přijde jako nesmysl.
Venku bude svitit slunko. Na boileru budu mit přes 80°C, trojcestný směšovací ventil ji bude ředit na 53 °C a pak ji bude prutokač zase hřivat.
Nesmysl.
Lepši řešeni je ten trojcestný ventil, nějaka ta esp a DS18B20.
Pokud bude teplota v boileru nad 55 °C, nechat tect přimo a pokud klesne pod, pustit to přes prutokač.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru