Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Napätie v spínacej zásuvke po vypnutí

Zdravím ,chcem sa spýtať ,kúpil som si spínaciu zásuvku Elektrobock ZSD15 ,ale po vypnutí je v nej stále napätie.Kontroloval som fázu ,ktorá stále slabo svieti a po meraní multimetrom mi hodilo hodnotu 20V. Je to v poriadku, môže to takto fungovať,alebo to mám vrátiť,ďakujem.

Předmět Autor Datum
Pokud tam není napětí při nějaké velmi malé zátěži, tak je to v pořádku. nový
Kyncl 03.06.2025 18:29
Kyncl
Tady by to mohli vědět: https://www.elektrobock.cz/kontakty/t4001 nový
host 03.06.2025 18:44
host
Sú to kapacitné prúdy. Dokážu rozsvietiť tlejivku vo fázovačke, alebo ovplyvniť voltmeter s vysokým… nový
ok 03.06.2025 20:31
ok
Vďaka za odpoveď ,len som mal obavu ,aby som tím niečo nezoskratoval,keďže je tam niečo prítomné,pre… nový
Joko77 03.06.2025 21:17
Joko77
měření napětí při zátěži je snadné použiješ rozdvojku ( prodlužku s vícenásobnou zásuvkou) v jedné z… nový
Peru 03.06.2025 21:41
Peru
Zásuvka ZSD15 má spínaný střední vodič („nulák“), takže fáze je v levé dutince pořád. nový
Prim 05.06.2025 18:13
Prim
Střední vodič je ochranný, nikoliv nulák. Elektrobock.cz výslovně uvádí, že spíná fázi, nepředpoklád… nový
Kyncl 05.06.2025 19:32
Kyncl
Se spínáním fáze máš pravdu. Nechal jsem se zmást tím, že u některých spínacích zásuvek kříčí o spín… poslední
Prim 06.06.2025 19:45
Prim

Sú to kapacitné prúdy. Dokážu rozsvietiť tlejivku vo fázovačke, alebo ovplyvniť voltmeter s vysokým vstupným odporom a pod. je to ale v poriadku. Ak chceš túto vlastnosť spínacích hodín kontrolovať, tak meraj napätie na pripojenej záťaži v čase, keď sú hodiny vypnuté. Meranie bez záťaže nepovie nič o funkčnosti hodín.

Vďaka za odpoveď ,len som mal obavu ,aby som tím niečo nezoskratoval,keďže je tam niečo prítomné,preto sa pýtam ,lebo sa až tak nevyznám,základy nejaké mám.Pokiaľ to nie je problém tak OK.Merať pri záťaži by som ani nevedel,ako,dík.

měření napětí při zátěži je snadné použiješ rozdvojku ( prodlužku s vícenásobnou zásuvkou) v jedné zásuvce bude zátěž a v druhé budeš měřit.Měření proudu vyžaduje upravit prodlužku tak že přerušíš fázový vodič a ten povedeš přes ampérmetr.

Střední vodič je ochranný, nikoliv nulák.
Elektrobock.cz výslovně uvádí, že spíná fázi, nepředpokládám ale, že by ji detekoval.
Jestli spíná fázi, nebo nulák je jedno, v žádném případě ale nespíná "střední vodič".

Se spínáním fáze máš pravdu. Nechal jsem se zmást tím, že u některých spínacích zásuvek kříčí o spínání fáze velkými a tučnými písmeny hned v popisu, a nedočetl parametry do konce.
Jinak ale zůstanu u toho, že střední vodič je pracovní, který může být někdy použit jako ochranný.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru