Napätie v spínacej zásuvke po vypnutí
Zdravím ,chcem sa spýtať ,kúpil som si spínaciu zásuvku Elektrobock ZSD15 ,ale po vypnutí je v nej stále napätie.Kontroloval som fázu ,ktorá stále slabo svieti a po meraní multimetrom mi hodilo hodnotu 20V. Je to v poriadku, môže to takto fungovať,alebo to mám vrátiť,ďakujem.
Sú to kapacitné prúdy. Dokážu rozsvietiť tlejivku vo fázovačke, alebo ovplyvniť voltmeter s vysokým vstupným odporom a pod. je to ale v poriadku. Ak chceš túto vlastnosť spínacích hodín kontrolovať, tak meraj napätie na pripojenej záťaži v čase, keď sú hodiny vypnuté. Meranie bez záťaže nepovie nič o funkčnosti hodín.
Vďaka za odpoveď ,len som mal obavu ,aby som tím niečo nezoskratoval,keďže je tam niečo prítomné,preto sa pýtam ,lebo sa až tak nevyznám,základy nejaké mám.Pokiaľ to nie je problém tak OK.Merať pri záťaži by som ani nevedel,ako,dík.
měření napětí při zátěži je snadné použiješ rozdvojku ( prodlužku s vícenásobnou zásuvkou) v jedné zásuvce bude zátěž a v druhé budeš měřit.Měření proudu vyžaduje upravit prodlužku tak že přerušíš fázový vodič a ten povedeš přes ampérmetr.
Zásuvka ZSD15 má spínaný střední vodič („nulák“), takže fáze je v levé dutince pořád.
Střední vodič je ochranný, nikoliv nulák.
Elektrobock.cz výslovně uvádí, že spíná fázi, nepředpokládám ale, že by ji detekoval.
Jestli spíná fázi, nebo nulák je jedno, v žádném případě ale nespíná "střední vodič".
Se spínáním fáze máš pravdu. Nechal jsem se zmást tím, že u některých spínacích zásuvek kříčí o spínání fáze velkými a tučnými písmeny hned v popisu, a nedočetl parametry do konce.
Jinak ale zůstanu u toho, že střední vodič je pracovní, který může být někdy použit jako ochranný.