Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký jistič pro CO2 svářečku

Zdravím, prosím o radu jaký jistič mám nechat nainstalovat do rozvodné skříně. Koupil jsem CO2 svářečku a neudělám s ní ani půlcentimetrový svár a vykopne pojistky, jak jistič v garáži, tak i jistič, když to zapojím pře kabel do zásuvky přímo do rozv. skříně. Někde se uvádí, že by to měla být jakási kategorie C nebo D. Ale vim o tom úplný kulový. Já tam má ty stoletý kolíbkový (viz foto)Pro úplnost měl jsem i svařovací invertor pro obalenou elektrodu a s tou jsem vůbec takovej problém neměl. Jak říkám, vím o tom prd a nedává mi to smysl. Díky za rady
[Nepojmenovan.jpg]

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Svářečky CO2 s jednofázovým přívodem musí standardně fungovat s jednofázovám jističem 16A, charakter…
leo 18.05.2025 10:30
leo
Díky, potřeboval jsem trochu uklidnit. Nedává mi to smysl, že by CO2 invertor byl tak strašně náročn… nový
krajiccz 18.05.2025 11:35
krajiccz
nenastavuju sa ampery? nový
jim bim 18.05.2025 11:44
jim bim
U CO2 se nastavují Volty a rychlost posuvu drátu.... nový
krajiccz 18.05.2025 14:30
krajiccz
Existuji "redukce*, kdy na misto stareho jistice strcis novy (mensi). Domluv se s elektriikarem prip… nový
Jan Fiala 18.05.2025 13:44
Jan Fiala
Kdyby byl problém ve vadném jističi a potřeboval jsi tento stejný typ, abys nemusel nic předělávat a… nový
host 18.05.2025 19:33
host
To by bylo super, měl jsem tu elektrikáře, a ty moje jističe byly na pokraji sil, dal tam nějaké pou… nový
krajiccz 18.05.2025 20:24
krajiccz
Kouknu co mám a dám vědět. nový
host 18.05.2025 21:18
host
Omlouvám se, raději koupím ty adaptery na nové jističe, díky moc! nový
krajiccz 19.05.2025 00:06
krajiccz
OK, adaptér bude lepší (i když dražší) řešení. ;-) poslední
host 19.05.2025 07:13
host
Jak jsem psal, existuji plastove redukce, do kterych se strci novy jistic a umisti misto toho cerneh… nový
Jan Fiala 18.05.2025 23:43
Jan Fiala
Ty jo, to vypadá super, do toho jdu. Mimochodem měl jsem tu elektrikáře, který mi dal na tu zásuvku… nový
krajiccz 19.05.2025 00:06
krajiccz

Svářečky CO2 s jednofázovým přívodem musí standardně fungovat s jednofázovám jističem 16A, charakteristiky M (starý černý typ) nebo C (nový typ).
U vás bude zřejmě problém v tom, že tyto staré jističe jsou tzv. vyhřáté, takže vypínají při menším proudu nebo už nedrží tepelná spoušť. Zkuste svářečku jinde, kde je jištění výše uvedeným jističem, ale v dobrém technickém stavu. Vy máte jističe vedení (symbol V), které jsou rychlé a neudrží počáteční proudový náraz popř. vypne tepelná spoušť

Díky, potřeboval jsem trochu uklidnit. Nedává mi to smysl, že by CO2 invertor byl tak strašně náročnej na odběr.....asi je, ale nikdy se mi nemůže stát, že bych s tím jel na plnej výkon. Max 50% Všechny kraviny, který si chci doma opravovat pojedu 0,8 drátem tak na 18V. Zkusim někde sehnat elektrikáře, jestli by ty jističe nešly vyměnit za něc mladšího.

Kdyby byl problém ve vadném jističi a potřeboval jsi tento stejný typ, abys nemusel nic předělávat a jenom vyměnil kus za kus, napiš mi, mohu darovat.

Ale samozřejmě lepším (a dražším) řešením by byla kompletní modernizace rozvaděče podle platných norem.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru