Ale tam to máš jasne napísané: "Jmenovitý vstupní proud 50A". Teda 11,5kW. To fakt chceš prevádzkovať doma v garáži? Možno tam máš v lepšom prípade 10A istič. Na plný výkon potrebuješ minimálne 50A istič. Pokiaľ tam dáš 25A, tak ten vydrží ťahať takúto záťaž asi 1 minútu kým vypadne a zároveň si musíš uvedomiť, že nehorázne preťažuješ celý okruh pripojený na tento istič. Len pre zaujímavosť (nie, že by som ti to radil), 25A istič by to mohol ťahať cca 1 minútu (potom by mal dostať prestávku na ochladenie), 16A istič by mohol ísť asi 10s. Pri nižšej záťaži ako je menovitá by sa tieto časy predĺžili, možno až na použiteľné hodnoty.