Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení bojleru přes vidlici

Dobrý den,
měl bych dotaz. Mám bojler zapojený tzv. napřímo. Chtěl bych to udělat tak, abych ho měl přes spínací zásuvku a jel by dejme tomu od 15:00 do 19:00 hod.
Je to nějak proti předpisům, když to ucvaknu, dám tam klasickou zásuvku, do ní spínací zásuvku a přes to pustit bojler?

Děkuji

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Ty nemáš dvoutarif - HDO? ::)
host 31.03.2025 06:54
host
Třeba má FVE a chce to pouštět po nabití baterek.
kejki 07.04.2025 19:26
kejki
A na to mu pomůže časově ovládaná zásuvka, jo? nový
host 07.04.2025 19:29
host
Mnohem levnější než wattrouter, prostě odhadem do 11 nabiju baterku a pak pustím bojler. poslední
kejki 10.04.2025 20:45
kejki
Jaký příkon má ten bojler? Pokud máš bojler do 2kW, pak jej můžeš připojit do zásuvky. Pokud víc (zř…
Jan Fiala 31.03.2025 08:02
Jan Fiala
Přesně tak. Pokud tazatel řeší takový problém, tak existují spínací hodiny přímo do rozvaděče, což j… nový
touchwood 08.04.2025 05:55
touchwood
Tazatel se tady přes týden neukázal (a už možná ani neukáže), takže neplýtvejte svým časem... nový
host 08.04.2025 08:11
host

Jaký příkon má ten bojler?
Pokud máš bojler do 2kW, pak jej můžeš připojit do zásuvky. Pokud víc (zřejmě tvůj případ), pak se připojuje "na pevno".

Ta zásuvka má dle popisu max. zátěž: 3 680 W. Tohle ber opravdu jako maximální zátěž, ne trvalou. Jestli zvládne při dlouhodobějším používání spínat nějakých 2,5kW, budeš rád.