Mám taký pocit, že bojler by mal byť ovládaný cez dvojpólový vypínač (treba odpájať obidva pracovné vodiče - fázu aj nulák). A to tá spínacia zásuvka zrejme nerobí, odpája v tom lepšom prípade len fázu. V tom horšom len nulák. Napr. takú mám doma ja - a to ani nie je z Temu, ale z normálneho špecializovaného kamenného obchodu. Takže vyhľadaj si dvojpólovú spínaciu zásuvku, alebo k tej čo si si vybral, pridaj stykač. Neviem ako máš umiestnený bojler z hľadiska klasifikácie bezpečnosti priestorov - dosť často to býva v blízkosti umývadla, vane či sprchy - v takom prípade to urob na prívodnom kábli niekde ďalej od bojlera. Zvyčajne sa to robí v najbližšom príslušnom rozvádzači a vyberieš si vhodné programovacie spínacie hodiny s montážou na rozvádzačovú DIN lištu.