Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem chytrá zásuvka ihned vypne relé a hlásí kolem 100°C

Z jakeho duvodu se na zásuvce změnily parametry kalibrace ???
Bylo tam :
= {"AdcParam1":[2,32000,10000,3350,0]} (100C)
Nastavil jsem {"AdcParam1":[2,4000,80000,4250,10000]} (17c nyní -má ale 25) podle
https://community.home-assistant.io/t/refoss-p11-tasmota-sockets-switches-off-after-turning-it-on/608835. (Ostatně jako má druhá) , nesouladu 1 a 10000 posl.parametru si nevsimejte to jsou haluze tý cmdline že to vypíšeúdaje v jiné jednotce než se to čte , když jsem zdal 10000, tak get hlásilo 100000000 , to vymejšlel debil, ostatně jako celé api je bordel nesourodý jak PHP, neintuitivní a nekonzistentní počty argumentů u příkazů energytotal,energytoday...
Reference:
https://tasmota.github.io/docs/ADC/#commands

Ale jak to, že se samo přenastavilo???

Nebaví mě lovit na fórrech proč náhodně zásuvka změnila parametry kalibrace , notabene když výsledkem je znemožnění stavu on

Nyní samozřejmě ok, zásuvka už si nemyslí že má sto stupňů..

AdcParam<x> ADC analog input tuning parameters. On ESP32 x is channel 1..8, and the input max is 4095 instead of 1023 as used below.
<sensor>, <param1>, <param2>, <param3>, <param4>
<sensor> values:
2 = Temperature Steinhart-Hart thermistor equation parameters:

<param1> = NTC Voltage bridge resistor in Ohms (default = 32000)
<param2> = NTC Resistance in Ohms (default = 10000)
<param3> = NTC Beta Coefficient (default = 3350)

Jako obvykle param4 nevysvětlen a asi nehraje roli