Jak přepojit starou zásuvku na 380V na novou
Ahoj,potřebuji na stavebním vrátku předělat tutu starou zásuvku 4 žílu na klasicky 5 kolík...nevíte jak připojit 4 žíly na pětikolík?díky
Ahoj,potřebuji na stavebním vrátku předělat tutu starou zásuvku 4 žílu na klasicky 5 kolík...nevíte jak připojit 4 žíly na pětikolík?díky
Předmět | Autor | Datum |
---|---|---|
To je prosté: Prostě se zapojí L1, L2 a L3 na fáze a PE na žlutozelený. Pátý kolík N zůstane nezapoj… nový mll 12.09.2024 15:12 |
mll | |
Jakmile bude na čtyřžilovém přívodu jednou pětikolík, je třeba počítat s tím, že tam někdo dřív nebo… poslední Kyncl 13.09.2024 14:23 |
Kyncl |
Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru
To je prosté: Prostě se zapojí L1, L2 a L3 na fáze a PE na žlutozelený. Pátý kolík N zůstane nezapojený (střední pracovní vodič na té čtyřkolíkové zásuvce nebyl a spotřebič ho nevyžaduje). (Horší by to bylo naopak dostat pětižilový přívod do čtyřkolíkové zásuvky, to totiž podle předpisů nejde.)
To je varianta pokud je ten vrátek v souladu s předpisy (tedy ten pátý vodič nepotřebuje).
Nicméně vyskytují se takové prasárny, že se ten PE používal i jako nulák (na nějaké pomocné funkce jako osvětlení nebo stykače), což většinou fungovalo (sítě TN jsou u nás v naprosté většině a proudové chrániče byly tak akorát v učebnicích a nikdo je nikdy neviděl), pak samozřejmě se musí vyměnit šňůra za pětižilovou a spotřebič připojit korektně (jinak vyhodíte proudový chránič, pokud to zapojíte, jak jsem napsal na začátku).
Jakmile bude na čtyřžilovém přívodu jednou pětikolík, je třeba počítat s tím, že tam někdo dřív nebo později strčí také něco jiného než vrátek, a bylo by nebezpečné, aby pátý kolík zůstal jen tak ve vzduchu, nikam nepřipojen.