Normálně bych až do jističové skříně vedl TN-S (třívodič) a už tam bych rozdělil PEN na dva vodiče. Pokud už tam je modrá svorka, tak to už asi někdo při nějaké příležitosti dělal. Pokud tam neni, tak bych ji tam zřídil (jako odbočení ze žlutozelené). Potom žlutozelený ze žlutozelené sběrnice, modrý ještě přes chránič (pokud neni nějaký závažný důvod nedávat chránič, tak bych ho dal, ostatně současná norma už snad ani výjimky nepřipouští).
Rozhodně bych k zásuvkám nevedl dvouvodič.
Pokud vím tak připojování modrých vodičů na žlutozelenou sběrnici je nepřípustné (kromě toho, že to je prasárna), proto je potřeba udělat další sběrnici právě pro N.
Ale chtělo by to někoho, kdo takové věci praktikuje, já domovní rozvody nedělám a dělal jsem je naposledy ve škole, takže si nemusím všechno vybavit. Vůbec takové věci by měl dělat elektrikář a posvětit by mu to měl revizní technik (to se asi nepraktikuje, ale elektrikář by to dělat měl). Přidání okruhu je už značný zásah do instalace.