Jak píše George, už jsem ti to psal i já: jistí se vedení, takže nemůžeš na 20A jištění dát 16A zásuvku - bez ohledu na to, co ti někdo tvrdí, že tam bude jednou zapojeno.
Je tu samozřejmě varianta podružného rozvaděče někde na té "půli cesty" kde bys odvedl další linku do zásuvky a jistil to adekvátně zásuvce, ale to celé řešení prodražuje o rozvaděč a další komponenty/jističe. Zase bys mohl odtamtud táhnout 2x10A jističe a vedení k jednotlivým vysoušečům.
Já osobně bych, pokud je kabeláž z nějakého důvodu problém, ponechal jedno tlusté vedení k vysoušečům a přidal jednu linku s jističem 16A a 2,5mm kabelem k zásuvce.