Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hluk od oběhového čerpadla

Dobrý den, jde o etazove topeni, tepelne cerpadlo 7kW, 5 deskovych radiatoru, 2 zebrove, rozvod Cu. Tepelnym cerpadlem je dan pr. vystupu 28mm a prutok 20L/min. Dodavatel tč tvrdi, ze je rozvod proveden slabymi trubkami. Pri prutoku 10L/min (0,6m3/h) je šum slabe slysitelny ale pri predepsanem prutoku 20L/min (1,2m3/h) je hluk neprijatelny.
Mohl by nekdo uvest jaky ma prutok topne vody a prumery trubek pri podobnem vykonu tč.?
Z tč. vedou trubky pr. 28mm delky 2m, pak odbocka (18mm 1m) je rozdvojena do (15mm 3m) a (15mm 2m). Hlavni vetev ma pr.22mm, po 6m odb. k rad (15mm 1m) , po dalsich 6m 2x rad. na odbocce (15mm 1m), za ni snizeno na pr. 18mm, po 4m odb. k rad. (15mm 1m), za ni snizeno na pr. 15mm k poslednimu rad. ktery je vzdalen 8m. U vsech radiatoru jsou termoregulacni ventily 1/2" (VPT76 bez hlavic) otevrene naplno. Neni mozne ze omezuji prutok a pomohla by vymena za rucni ventily?
Děkuji za reakce.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Dobrý den, to že jsou ventily bez hlavic neznamená, že jedou naplno. Těleso ventilu se nastavuje dle…
kpz3 07.02.2024 14:14
kpz3
Dik za odpoved, Tč a rozvody delaly ruzne fimy, nic nenastavovaly (kazda svoji praci provedla a do n…
AD. 07.02.2024 22:21
AD.
Pokud máte regulační ventily nastaveny, zkuste při plném otevření ventilů si změřit teploměrem teplo…
kpz3 08.02.2024 07:52
kpz3
Pokousim se zmerit rozdil teplot na radiatorech ale teplota vody kolisa kolem nastavene hodnoty a vy…
AD. 08.02.2024 22:17
AD.
Dodavatel to konecne omrknul, hluk uznal (i narok na prutok 20Lpm), vsechno rozebral, vycistil, prop… poslední
AD. 27.02.2024 17:28
AD.

Dobrý den, to že jsou ventily bez hlavic neznamená, že jedou naplno. Těleso ventilu se nastavuje dle průtoku na každém radiátoru jinak / dle polohy v topné soustavě. Nebo je ještě možnost ho přiškrtit na zpátečce topení v připojovací armatůře.
Zkontrolujte si rysku na tělese ventilu měla by tam být stupnice. Polohu měnit doporučuji jen když tomu rozumíte. Můžete si rozházet soustavu. V soustave by také mělo být oběhové čerpadlem s automatickou regulací, nebo po staru s 3 polohama rychlosti čerpadla. Pokud je na maximu mužete zkusit přepnout na 2 stupeň ( někdy se standartně nastavuje nejvyšší stupeň a je to zbytečné. Musí vám topit radiátor poslední v řadě. Pak je to OK

Dik za odpoved, Tč a rozvody delaly ruzne fimy, nic nenastavovaly (kazda svoji praci provedla a do nastaveni se nikdo nehrne), vse je naplno, je to videt na prednastaveni ventilu. Prednastavenim na sroubeni dole jsem nastavil Kv podle manualu aby vstupni ventily nejely nadoraz, trochu to pomohlo. Hreje i ten posledni radiator i kdyz je dost daleko. Vykon radiatorů je v poradku, teplota mistnostech taky, jen ten hluk pri vetsim, predepsanem prutoku. Pomohlo by porovnani prutoku s podobnym rozvodem, jaka rychlost v trubkach/ prutok je bezna. Cerpadlo Grundfos je plynule nastavitelne do 26 l/min.

Pokud máte regulační ventily nastaveny, zkuste při plném otevření ventilů si změřit teploměrem teplotu na zpátečce u všech radiátorů. Měla by být přibližně stejná. Pokud ne přiškrtte uvedné ěleso a opět po cca 15min změřte všechny radátory. Vyvážíte si soustavu. Zkusil bych ještě snížit otáčky čerpadla - pokud to jde ručně.

Pokousim se zmerit rozdil teplot na radiatorech ale teplota vody kolisa kolem nastavene hodnoty a vysledky jsou nejiste. Jak jsem psal teploty v mistnostech jsou spravne. Snizenim prutoku snizim vykon radiatorů a musim pak zvysit tep.vody abych vyrovnal to snizení, coz ma za nasledek snizeni ucinnosti tč (COP). Dnes jsem zjistil, ze hluk zrejme pochazi z vymeniku tepla ve vnitrni jednotce tč, obratim se na dodavatele, pak se ozvu.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru