Za prvé je nutné vyloučit všechny možné závady, především možnost zavzdušnění. To je ten důvod, proč vám každý skutečný odborník řekne, že to potřebuje vidět, než vám bude radit. Ale jestliže topení dříve fungovalo, a ta závada se objevila po jediné změně (výměně čerpadla), tak mám jenom jeden doplňující dotaz: bez ohledu na poměry na radiátoru, je v místnosti dostatečně teplo, nebo vám jenom vadí, že hřeje jen nahoře? Jestliže je místnost dostatečně vytopena, pak se nic neděje, a vy poprvé vidíte, jak se má chovat radiátor ve správně vyváženém systému. A sice: po celé délce nahoře má být alespoň přibližně stejně teplý až do konce. (Mimo extrémně dlouhá tělesa, kde je mírný pokles teploty na konci přirozený). Ve směru shora dolů se má teplota snižovat, a to velice výrazně, pocitově to vypadá, jakoby hřálo jen přibližně horních 20%. Jsou-li venkovní teploty nižší až minusové, teplá oblast se zvětšuje, při vzestupu venkovních teplot se zmenšuje. Předpokládám, že kotel máte v regulaci podle snímače venkovní teploty (takzvaná ekvitermní regulace), a že radiátory mají termoregulační ventily s hlavicemi snímajícími vnitřní teplotu v místnosti. Každý jiný způsob regulace je horší, případně úplně špatný. Jestliže místnost není dostatečně vytopena, znamená to, že buď je nedostatečná teplota topné vody od kotle (špatně nastavená regulace), nebo má těleso nedostatečný výkon pro danou velikost místnosti ( a dříve se to "nahánělo" vyšším výkonem čerpadla, aby bylo celé těleso teplé, a dávalo vyšší výkon). Oběhové čerpadlo topení by mělo ve většině případů vytvářet diferenční tlak cca 10 kPa (neboli 0,1 Bar, 0,1 Atp, 1 m vodního sloupce). Zvyšování výkonu oběhového čerpadla je ale podle mých dlouholetých zkušeností oblíbeným způsobem řešení špatně navržených otopných soustav nedostatečně kvalifikovanými obsluhami. Snad vám to pomůže, Václav, 32 let řídící technik teplárny