Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hřeje jen horní část radiátoru

Píšete to dobře,radiátor který topí celý nahoře nemůže být zavzdušněný,vzduch by nehřál.Proto jsem uvedl možnosti výše.Může být někde vzduch na zpátečce před ním,tam nedochází k podtlaku od čerpadla,tudíž ani přísunu teplé vody do celého radiátoru.Ono to sice cirkuluje,ale špatně,pak hřeje jen vrch.Dále jak jsem uvedl,seřídit průtoky,protože to má velký vliv na stejnoměrné ohřátí těles,voda i když je v okruhu čerpadlo teče cestou kde je nejmenší dpor,takže topí jen vrch,nebo šikmo od kohoutu dolů na druhý konec radiátoru chladnější,nebo úplně studený.Kdybych to neřešil po praktické stránce tak o tom nebudu psát.
Tazatelka se neozývá,také by to chtělo fotku jak to čerpadlo je zabudované,může v něm být vzduch a je v poloze,že se samo neodvzdušní a má malý výkon,nedává tlak.Malý příklad.Na podzim jsem si doma připojoval krbovky s výměníkem.Rozvody staré železné,navrtat trubky,navařit mufny,pak šroubované asi tři metry,jenže s vyhýbáním se rohům.Vše uděláno,napuštěno,čerpadlo fungovalo jak má.Druhý den se zavzdušnilo.Odvzdušnil jsem odvzdušňovákem nad kamny a stejně se mu nechtělo,zurčel v něm vzduch.Vše jsem původně vymyslel do spádu aby to bylo samoodvzdušnovací.Jenže v zápalu práce jsem jedno koleno našrouboval jinak.Člověk by nevěřil,že tak malá vzduchová kapsa v jednom kolínku zavzdušní čerpadlo.Do kolena jsem navrtal otvor,vyřízl závit ,dal mosazný odvzdušnovací šroubek s těsněním a je po problému.
Na základě toho vzduchu v čerpadle to topilo,ale část radiátorů netopila téměř vůbec a další jenom vrchy.:-)

Reakce na odpověď