Přesně jak píše Host. Radiátor musí vždy topit celý. Hlavice sníží průtok vody, to ano, ale teplota musí být rovnoměrná v celém radiátoru, takže je tam evidentně vzduch. Stačí dopustit vodu, aby byl tlak cca 2,8 BAR a na druhý den vypnout kotel a po pár hodinách odvzdušnit radiátory aby byl ve finále celkový tlak cca 1-1,4 BAR. 0,8 už je na hraně, protože kotel nemusí při tak nízkém tlaku začít topit. Já mám roky tlak 1,2 a není žádný problém. Někdy pomůže, ač to zní divně, poklepávat na trubky od spodu směrem nahoru a vzduch se nahromadí až na závěrečné "větve".