snad čteš, co sem píšeš:
su to intenzivne neprijemne zablesky
co se dá pod tím představit? jsou to záblesky vyšším jasem, než odpovídá trvalému svitu? pak tam možná není předřadný odpor, ale kondenzátor.
nebo je nepříjemné jen samotné blikání, ale záblesky jasnější nejsou? pak to může být odtékání proudu do nějakého svodu po cestě / kapacity proti zemi.
taky jsem se ptal na způsob zapojení, který by možný svod vysvětlil, zase nic. já ti nechcu kazit náladu, už se na nic ptát nebudu.
třeba si někdo to samé půjde koupit, vypínač rozebere aby zjistil, co je tam za předřadná "impedance". pak si to zašroubuje do zdi, pak i do chodby, aby zjistil v jakém zapojení to bliká. já určitě ne.
ty informace už tu mohly být dávno, ale nějak se nedaří je sem dostat.
už jen obecně: slabý svit ledky by šel stáhnou paralelním odporem k ní (1k je už dost nízko), někteří prodejci ledek preferují mkt kondenzátor (netopí, ale je větší).
aby to reálně někdo navrhnul, musel by znát víc podrobností jak se to chová. kutil možná vyzkouší odpor 2-3 hodnot, spočítá si že se nepřehřeje a vyřešeno.