Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kondenzační kotel / tlak

"kotel si to občas sám vyrovnává" Jak to myslíš? Že si kotel sám dopustí vodu do systému? Tlak v celé soustavě se mění v závislosti na teplotě. Čím teplejší voda, tím je tlak vyšší. Jinak tlak 1,3-1,5 baru je ideální. Pokud jsou výkyvy větší, můžeš dotlakovat expanzní nádobu. Obecně se doporučuje (při vypuštěném systému) natlakovat expanzku na 0,8bar a potom napustit vodu do systému. Já vodu ze systému nevypouštím (nechce se mně to potom měsíc odvzdušňovat) a tak jednou za cca 6 let jen dotlakuju expanzku. Je tam klasický ventilek na auto/kolo. Můžeš zkusit ten ventilek zamáčknout, jako bys chtěl odpustit tlak v pneumatikách a když poteče voda, tak tam není vzduch a to je špatně. V tom případě by byla potřeba ji natlakovat místo dopouštění vody a budeš mít na delší dobu klid.