Hill ti to na EB napsal jasně : To závisí na mnoha faktorech, ale základ je, že sdělovací a silové o… poslední
Perlator68 09.03.2023 16:14
Perlator68

Hill ti to na EB napsal jasně :
To závisí na mnoha faktorech, ale základ je, že sdělovací a silové okruhy mají být navzájem jasně prostorově oddělené.
Pro ukládání v souběhu jsou doporučené určité minimální rozteče, které jsou podstatně větší, než průměr krkačky. Nebo v ní musí být samostatné komůrky, jako v instalační liště, pak by ty kabely mohly být blíž k sobě.
Další hledisko je elektrická pevnost izolace obou kabelů, nedá se totiž sčítat, ale jeden z kabelů má mít přes 2,5 kV. Bohužel v krabici, kde se silový kabel musí rozholit, toto číslo dostává na zadel, na takovou pevnost nejsou plášť, tím méně izolace v UTP kabelu dimenzované, s touto izolací se nedá počítat.
I když se obecně soudí, že kroucený pár napájený symetricky a na konci přizpůsobený je rušení odolný (teoreticky určitě), neznamená to, že tam jednou nepřipojíš něco nestandardního a to rušení se do kabelu kapacitou proti síti dostane.
Všude píšu "mají se", "doporučuje se" a podobně: normy to dnes už nenařizují, jen doporučují (ale pro pojišťovnu pokládej doporučení za rozkaz) a je to na Tobě. Klidně si ten UTP kabel vedle CYKYny zatáhni do trubky, ale sám, na vlastní triko a bez elektrikáře. Rozumím mu, že o tom nechce ani uvažovat, ani vědět. Až si to pojišťovna najde jako důvod k neplnění za škodu, nehodlá za to být činěn odpovědným.