Shrnuji Vámi uvedené: bytová jednotka, centrální vytápění, dobře odvzdušněné radiátory (je úplně jedno zda za studena, nebo za tepla !), radiátory na vstupu teplé, dále chladnější a postupně dolů chladnější až studené. Vše odpovídá běžnému normálnímu provoznímu stavu, při nedostatečném ohřevu topného systému.
Z uvedeného závěr: snížený výkon ohřevu vody v systému vytápění celého domu, případně pomalejší cirkulace (menší výkon oběhového čerpadla).
Doporučení k ověření: na radiátorech nastavit termostatické ventily "na plno" a ponechat otevřené. Termostat na zdi nastavit na maximum (ale není mi úplně jasné, co ovládá). Ponechat delší dobu, více dní, takto nastavené.
Pokud vypínáte a snižujete výkon vytápění, třeba na noc, nebo i dopoledne v době nepřítomnosti, byt částečně vychládne a pak nestačí výkon na dostatečné vyhřátí.
Pokud nepomůže a teplota v bytu se nezvýší, kontaktovat majitele/ provozovatele/ správce domu a reklamovat nedostatečné vytápění.
Zřejmě "respektuje a zajišťuje" nařízení současné vlády, že by mělo stačit vytápět pouze na 18 st.C.