Rovněž jsem mnoho let provozoval kotel Dakon U18. Důvodem může být více věcí.
Za prvé - netěsnost ve spodních dvířkách. Zkontrolovat těsnící šňůru a případně vyměnit.
Za druhé - velký tah komína. Mít osazenu komínovou klapku a tou regulovat a omezovat tah komína.
Za třetí - neuzavřená, nebo prohnutá klapka v zadní části kotle, ktará nutí spaliny procházet poslední topnou sekcí. Klapku uzavřít, vadnou vyměnit.
Za čtvrté - špatná cirkulace vody v systému. Pokud samotíž, otevřít více ventily na radiátorech. Pokud čerpadlo, zvýšit otáčky + rovněž ventily.
Za páté - prudké hoření kvalitního topiva. Omezit současné množství v šachtě.
Jinak, pokud se teplota na kotli zvýší po delší dobu až na cca 80st.C (případně výše), pak "probublávání" je běžné.
Já osobně tehdy měl tehdy zhotovenu "automatiku", kdy jsem, na spodních dvířkách, měl osazen ventilátor a elektromagnetickou klapku a hoření kotle bylo ovládáno prostorovým termostatem z řídící místnosti a časovými spínacími hodinami. Nasypal plnou šachtu a během dne odhořívalo dle potřeby. Hodiny a termostat sepnul, klapka se otevřela, ventilátor foukal. Dnes by to neobstálo ale z hlediska "ekologie", neboť vždy při rozhořívání, po útlumu, byl po určitou dobu větší vývin kouře. Tehdy se neřešilo, "kouřili" všichni sousedé. Dnes většinou topí plynem. (Zatím ).