Můj názor je , že ani ty dvě tyče 1,5 m dlouhé, na revizními techniky (většinou) respektovaný odpor samostaného uzemnění nulového vodiče el. sítě, v hodnotě 15 ohmů (měl by být nižší), stačit nebudou. Pokud je tedy terén kamenitý a málo hlinitý. Ale to je věc Vámi osloveného elektrikáře.
Pokud je ale obava, že nepůjdou ty tyče 1,5 m dlouhé zatlouct (a je potřeba jejich vrch zatlouct hlouiběji až pod terén), tak použít třeba i ty 1 m dlouhé a tedy aspoň 4 ks. Nejlepšího uzemnění se ale dosáhne zakopáním FeZn pásku 30/4 mm, do "nezámrzné" hloubky (cca 80 cm) a v délce aspoň 15m.
Důležité pak ale hlavně je, aby celkový zemnící odpor uzemnění, včetně připojeného nulového vodiče sítě, nebyl vyšší než 2 ohmy.