Krajně zjednodušeně: předpokládejme, že jekl je z blátokovu S235 (což taky obvykle je). Zaručená mez kluzu je 235 MPa, po přepočtu z čínských zaručených hodnot řekněme tak 200 MPa. Vezmeme koef. bezpečnosti 5, takže dovolené napětí bude 40 MPa.
Zapíšeme do kalkulátoru
https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/172-vypocet-pruhybu-a-ohyboveho-momentu-nosniku
(rozpětí 5 m, spojité zatížení 0.15 kN/m, jekl 60x60x3)
a vyjde průhyb 15.7 mm a napětí v krajních vláknech 37.8 MPa. S odřenýma ušima tedy šedesátka jekl vyhoví. Vlastní hmotnost jeklu jsem nezapočítal, to už si udělej sám Jekly na stojačku netřeba počítat, beru odhadem že s rezervou vydrží násobek požadovaného zatížení. Korozní úbytek zanedbávám. Wöhlerovu křivku taky. Sváry si určitě necháš zrentgenovat. Předpokládám, že to bude třeba pergola a že při zhroucení hrozí maximálně pocuchání popínavých růží, jinak za mnou nechoď až tě to zabije.